whld722 发布于: 2005-5-10 16:59 615 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>ABB变频器接外部控制信号0---10V怎么接?谢谢各位大虾! </P>
<P>小弟遇到这样个问题,原来的水泵变频控制,采用的是接点压力表。但是现在要改由楼宇自控来控制其变频输出。ABB端子排:SCR  AI1  AGND  +10V  变频器处于外部控制模式下,0---10VDC信号对应以上哪两个端子,并说出正负。希望知道的朋友指点!</P>
<P>  有意者可加 10243819 智能楼宇群!</P>
<P>  </P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
韩成洲 发表于 2005-5-10 22:24:25
奇怪,这位小娘子是谁???????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2005-5-10 22:56:42
SGR AI1 接DDC 的AO+,AGND接DDC的AO-
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whld722 发表于 2005-5-11 08:34:18
<P>谢谢三楼的兄弟!</P><P>解决了</P>