新建大楼,管道预埋问题,请大家进来看看!...

[复制链接]
dch03 发布于: 2005-5-8 15:54 986 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>新建大楼,管道预埋!跟据大楼的功能不同,其要求不同,现几点不明之处请大家指点!!</P>
<P>1、每个房间最少放几个点(即几根5类线?)?其中有教室、宿舍、实训车间</P>
<P>2、大楼正在打基础,教学楼(5层和4层都有),每层4个教室,请问可否预埋管道,管道里放入钢线,且能否走地面?信息点在黑板下(地面上40公分处),其拐弯处如何处理(如果里面放钢丝做纤引,以后在拉网线时会出现什么样的问题,尤其是在拐弯处),</P>
<P>3、还有个较头疼的问题请做过的朋友指点!问题:同一层楼几个教室或房间,要求每个房间起码放两个点(两根5类线),那么在预埋管道时可否这样放--------这一层只放一根总管,然后到每个房间时分管(分管时即为第2点中说的那种情形),请问各个房间布线时可否在总管内放入钢丝(多少个房间即放入多少根钢丝做纤引),一头在总管的出口处,一头在房间的信息点处,如行得通,那么在操作时应注意那些。如图</P>

<P>4、网线能否和电视、电话、广播线路同走</P>


[此贴子已经被作者于2005-5-8 17:36:41编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
鱼非子 发表于 2005-5-8 16:46:42
<P>关于每个房间放几个点应该是甲方具体要求来定。</P><P>做预埋PVC管的话可以走地面啊,但弯角处一定要注意,不能用90°的弯头,最好是用专门的弯管器(形状酷似拉力器的那弹簧)对PVC管进行弯角,否则在后期穿线时拉不过去,因为现有的弯头内部基本都是90度的角,想用铁丝之类的线做牵引的话很难,所以这道工序不能偷懒的,一定要用弯管器。</P><P>网线严格来说是应该单独走管的,但具体情况要看甲方要求,但同走一根管也是没问题的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wkcdiy 发表于 2005-5-8 19:11:08
埋管的同时就把线布下去了,行吗,有什么要注意的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
brightwang 发表于 2005-5-8 22:09:14
工程在上海的话,可以联系我帮你解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shanyingqing 发表于 2005-5-9 13:47:01
<P>你的情况吗还是一线一管好了。就4个教室吗距离不远用KBG金属管避免堵塞
万一堵了也只是一只管堵。按你说的要总管堵了可麻烦了,</P>