<P>最近做了个EBI的系统,我用的是XL100控制器,做图库时没有做脚本在工作站中运行时图上输出为0-100的如何把其改成显示为ON/OFF或启动/停止形式显示,不知哪位大哥以前做过可否发个实例给我研究一下,谢谢.</P>
<P><a href="mailtlxqww326@163.com" target="_blank" >lxqww326@163.com</A></P>
<P>QQ:48011515</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
basystem
当前离线
积分
74926
沙发
basystem
发表于 2005-4-18 19:39:37
可以在CARE里直接将AI点转为DI,就不用这么麻烦了
回复
支持
反对
使用道具
举报
lxq9813
当前离线
积分
401
板凳
lxq9813
发表于 2005-4-19 09:19:42
<P>CARE里是可以将AI转DI,我现在要的是AO转DO,而且我的EBI里面的点数空留没多少了,程序已经都运行过没什么问题就是在开启工作站时我做的图上面是显示"100"的如何显示文字形式"启动",听说在做Display Builder里面可以做脚本实现.</P><P>谢谢2楼的大哥</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
地板
basystem
发表于 2005-4-19 23:07:09
AO转DO在CARE里也可以实现,为何不在CARE里做呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
lxq9813
当前离线
积分
401
5
#
lxq9813
发表于 2005-4-20 09:27:32
<P>在XL100里面输出都是0-10V的模拟量然后经过继电器转换成开关量的,我现在就是想在EBI的工作站中要显示开关量的状态,如果就AO转DO的话是可以做个转换后的显示但在EBI中还要达到更改开关量的状态就相当与更改模拟量的输出就很难实现了,而且我的EBI的点数不多了再在CARE里加点的话就少了,郁闷啊</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lxq9813
当前离线
积分
401
6
#
lxq9813
发表于 2005-4-20 09:35:06
<P>如果我想在工作站显示出的图库中如何在图库里直接更改手动/自动切换(不进入工作站里改).</P><P>4楼的兄弟以前有没有做过EBI啊?做过的话能不能发个实例给我呢?我要数据库及显示图库,谢谢</P><P>我的信箱lxqww326@163.com</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
7
#
basystem
发表于 2005-4-20 22:19:31
已经说得很清楚了。你还不熟CARE,也不了解XL100的通用输出.
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
8
#
firstjoin
发表于 2005-4-21 10:41:12
<P>这个问题不复杂,首先,你的点不够,可以将一些不需要在DISPLAY中显示的点从QUICKBUILD中删除,这是没有关系的,有些公用的伪点,可以合并用一个,如空调机的温度设定等;然后在CARE中做:对一个AO 做一个DO 的伪点,如下:</P>
<P>AHU1CMD 100</P>
<P>V-AHU1CMD 1;</P>
<P>就可以实现了!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lxq9813
当前离线
积分
401
9
#
lxq9813
发表于 2005-4-21 17:39:28
<P>就是说用DO点和AO点联锁吧,当DO点为1的时候使得AO输出为100,这个我知道了.我就是听人家说可以做脚本实现想试一下,就象在DISPLAY中做风机运转一样用脚本程序转换不知道是否也可以实现??你们有做过EBI的DISPLAY文件吗有的话发份给我看看,谢谢!</P><P><a href="mailtlxqww326@163.com" target="_blank" >lxqww326@163.com</A></P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城