千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请版主、大虾帮忙--UTP跑室外的问题-急救...

[复制链接]
boris_wen 发布于: 2003-3-21 00:15 398 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问各位大虾:
    双绞线是不是一定不能在室外敷设,如果是不知是国家的哪一本标准规定的,311和312我都认真读过了,好象没有说不能。
    现在是业主说要在外墙布,监理说不行。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-3-21 01:05:00
有用于室外的超五类双绞线!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tongmo 发表于 2003-3-21 09:06:00
是那种黑皮的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
boris_wen 发表于 2003-3-21 09:19:00
我知道有用于室外的超五类双绞线!但我现在说的是UTP,而且线已经布了,不知道有什么方法补救?
而且我很想知道是不是真的不能布室外,有什么标准是什么说的。



[此贴子已经被作者于2003-3-21 9:22:10编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tongmo 发表于 2003-3-21 09:22:00
我以前也用普通双较线在室外使用过,都用了3年多了,也没看有什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
boris_wen 发表于 2003-3-21 10:08:00
关键是监理验收哪里啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
boris_wen 发表于 2003-3-21 10:13:00
谁有这几本书的,能不能借来看看         
           《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》 YD/T 926.1-2001
      《大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求》 YD/T 926.2-2001
      《大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求》 YD/T 926.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
234567 发表于 2003-3-21 13:42:00
加保护  
我要学习做好布线
雍纪伟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
元-焘 发表于 2003-3-21 13:44:00
那你就加个管子或护套什么的,距离长吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
boris_wen 发表于 2003-3-21 15:13:00
有槽的,只是我想知道到底有没有标准规定不能跑,我要和监理理论。
距离有40米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zzkings 发表于 2003-3-21 15:20:00
才40米,还是忍忍吧,加上线槽不贵嘛,接监理急有用嘛,搞不好收钱难
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
元-焘 发表于 2003-3-21 16:26:00
哦,那你得要拿室外的线缆才能和他辩论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
boris_wen 发表于 2003-3-22 02:39:00
元大哥,这个我也知道,主要是他和我说'双绞线不能跑室外",这一句话我心里很不服气,我心想我做布线也7年了,但是,他要有本事,把'双绞线不能跑室外"这句话写在整改报告上,我就服他,可他又不敢,所以我现在想看我前面提的哪三本书,有谁能帮我,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报