谁能解决呢?...

[复制链接]
骑猫的耗子 发布于: 2005-3-29 13:28 515 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位北电以及做交换机的朋友,我最近碰到一个难题:北电OP-11交换机 OS 4、0 ,有VOIP设备接入到交换机的模拟分机端口,现在的问题是:通过北电的模拟话机拨VOIP,可以拨通,但用3903的数字话机拨VOIP,GATEWAY设备只认 3、6、9和#,其他的号码不认,请大家考虑一下,这是什么问题,怎么解决呢?是交换机的问题还是GATEWAY的问题呢?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szlgy 发表于 2005-3-29 19:42:00

我也做过同样案例,可是没有遇见你的问题。

具体你的问题不好说,既然你的GATEWAY设备只认 3、6、9和#,那把前缀码设置为3、6、9和#,不就简单的解决问题吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petermk 发表于 2005-3-30 10:26:00

应该是两个设备配合的问题!

1. 模拟分机拨模拟端口Gateway,是直接送复频信号,所以没问题;

2.数字话机拨模拟端口Gateway,复频信号是经过交换机转发的,所以有可能除3,6,9,#外,其他码Voip Gateway不认,

所以楼上的办法还是不行的,因为拨完前缀码,后续的号码还是Voip Gateway收码后转发的!

PBX--你调一下内线信号增益或复频信号持续时间(Nortel不熟 ,觉得应该可以调) ; Voip--看有没有相应设置可调,否则看来就只有换设备了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
petermk 发表于 2005-3-30 10:42:00
我用Avaya 91系列模拟话机接Seimens hicom100怎么都拨不出(除非用脉冲),开始还以为交换机坏了,郁闷!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bloc 发表于 2005-3-31 10:15:00
拿榔头砸
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rickyzychiu 发表于 2005-3-31 14:41:00

是不是所有型号的数字话机都这是这样呢??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lbyt 发表于 2005-3-31 14:56:00

同意5楼的做法,狂顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
彩笔描空 发表于 2005-3-31 15:04:00
是avaya 61系列的话机吧
回复 支持 反对

使用道具 举报