485控制线的连接问题?...

[复制链接]
cnmsce 发布于: 2005-3-29 12:58 1643 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是新手,请问各位485控制线并连和串连有什么区别?分别可用于那些地方?各有什么优缺点?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
挂在树上的裤叉 发表于 2005-3-29 13:00:00
说来话长,让能打字的上来说,我先顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2005-3-29 14:13:00

485是总线传输方式!

一般都是类似与串联的方式!

不过加某些设备可以采用并联方式传输!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ZIYOUREN0180 发表于 2005-3-29 14:58:00

收到。老大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
SupermanTm 发表于 2005-3-30 01:01:00

从微观而言,RS485所有的节点都是并联的,所谓串联是说要使中途的节点的分支尽可能的短(最好是0);

不过,对于监控系统而言,大家或许有一个误区,因为对云台的控制信号事实上不是RS485(尽管大家都这么叫),那应称为RS422,因为RS485是设计为半双工工作模式的,而云台控制信号显然是单向传输的,因此,对云台控制敷设的双绞线是允许任意分支的(但要注意驱动负荷)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cnmsce 发表于 2005-3-30 09:20:00
个人感觉,控制的点数少的话可以用并连,点数多的话要串连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
烂泥吧 发表于 2005-3-30 11:58:00
理论指导实践,最好以手拉手的布线方式对各解码器连接,终端加匹配电阻,无中继距离1200m左右,注意接地、屏蔽、辐射等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
SupermanTm 发表于 2005-3-31 02:59:00

终端电阻是不可以少的,如果是星/树型拓扑结构,那么在每个”叶子“的位置都应该有终端电阻以防止信号反射,终端电阻应经过计算令整个线路的等效阻抗为120Ω左右(偏差一点问题不大的)。

仅作为单向信号传输的平衡式传输线,分支是不影响通讯的,大胆做吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zuolu 发表于 2005-4-7 10:00:00
我目前遇到的问题就是球机不能正常控制,485线是星型结构,没加所谓的终端电阻,该东西是什么,好后加么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
让生命等候 发表于 2005-4-7 10:44:00
RS-485本身就没有串联和并联之说,是句外行话。因为485总线,说是并联就是并联说是串联就是串联
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hanmo2004 发表于 2005-4-11 23:35:00
学习!顶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jacky_wang 发表于 2005-4-12 08:09:00
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
叨叨刀 发表于 2005-4-12 08:24:00
明白啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
stupid-zhang 发表于 2005-4-12 08:50:00
以前是要电阻的,不过现在嘛,很久不用了。