<P>    现手头一项目,如用平均法计算((最短+最长)X0.55+6)比实际根据管线计算有很大误差,请教各位有经验的老兄,如何精确计算网线</P>
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
日记 发表于 2005-3-28 09:51:00
<P>有公式的。。我忘了。</P><P>误差肯定是不可以避免的。</P><P>精确不可能</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
云鹿 发表于 2005-3-28 10:53:00
计算网线和管材时,不能单凭图纸上的两点之间的距离计算,因为在实际施工的过程中,这些材料不一定是一条直线,有可能会有一些弯度,这样就会有一定的误差,另外线缆敷设的过程中,两端予留的余量多少也不一样,所以在计算网线的时候用公式计算出来的数量,会比图纸计算出来的大一些的缘故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
surfor 发表于 2005-3-28 14:35:00
(((最短+最长)/2))X1.3+6
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shensiq 发表于 2005-4-8 10:03:00
<P>太感谢了,找半天了</P><P>抵制日货,从我做起,力量虽小,问心无愧</P><P><a href="mailtshensiq@163.com" target="_blank" >shensiq@163.com</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ksc16168 发表于 2005-4-8 10:22:00
要想节约成本,就一根一根的计算.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njpla 发表于 2005-4-8 10:47:00
<P>顶</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
NERVTION 发表于 2005-4-8 11:09:00
<P>1.确定电缆长度</P><P>确定媒介布线方法和布线路由</P><P>确定每个电信接线间所要服务的区域</P><P>确定距服务接线间最近的TO位置的最短电缆走线A</P><P>确定距服务接线间最远的TO位置的最长电缆走线B</P><P>按照可能采用的电缆路径测量每个走线距离:</P><P>计算平均电缆长度AL=(A+B)/2</P><P>计算上下浮动的电缆长度S=AL*10%</P><P>确定接线间端接容差C&lt;视接线间培植不同而变化&gt;</P><P>确定工作区落差长度D&lt;只在头顶上方布线时按这一参数&gt;</P><P>计算总平均电缆表度TCL=AL+S+C+D</P><P>2.订购电缆:计算实例</P><P>最大订购长度/电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数</P><P>305M/23.6M=12.8走线数(箱)&lt;舍点尾数后为12&gt;</P><P>因为没个电信插座代表单根导线,则总电缆走线数等于电信插座总数,所以:</P><P>电信插座的数量/走线数(箱)=电缆的箱数</P><P>即:140/12=11.6 近位后=12</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
whtion 发表于 2005-4-8 13:57:00
xiexiele   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
NERVTION 发表于 2005-4-8 15:52:00
Avaya的方法~!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tony_hhui 发表于 2005-4-9 10:45:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
txgys 发表于 2005-4-9 11:19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城