千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
eijie 发布于: 2005-3-15 08:20 402 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请教各位朋友, 我现做一综合布线工程,一直以来我都是用的福禄克DSP100测试仪;在测试时阻抗不过。请问各位:阻抗不过是什么原因所造成的??</P>
<P>福禄克DSP100的阻抗标准是80dB~120dB;但是部分测试阻抗不过的线缆的阻抗值在范围之内;请教各位这是怎么回事???</P>
<P>线缆的阻抗测试通不过,那么如果传数据的话影响大不大??还是只要阻抗不过就不能传数据??</P>
<P>请各位指教……………在线等您的佳音……</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eijie 发表于 2005-3-15 08:24:00
<P>补充一下:线缆、模块、配线架都是AVAYA的超五类产品。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lengbing 发表于 2005-3-15 14:25:00
[dvnews_ad]把模块重新做一次,如果不行,用通段测试仪测一下,如果OK, 再用100测,还是不行的话,就问题大了,不是线的问题就是模块问题,有水贷了,通段没问题,100测有问题,再试一下用4000测,说不定测试仪也有问题,只是一点经验,不知道能否帮你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eijie 发表于 2005-3-15 14:42:00
<P>首先谢谢您的提议。其实模块我和配线架的端口我已经都换过测试过了,但还是阻抗不过。不过倒没有用通断仪试,其实我也有问过一些同行朋友的,有个朋友建议我用4000测试试看,现在我只是想各位多多指教,然后综合起来几个主要因素进行统一测试解决。</P><P>在此还希望各位朋友帮忙。小弟先谢谢各位了………</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eijie 发表于 2005-3-16 08:15:00
<P>怎么没人发表意件啊???为什么只有人看没有人回啊??太不够意思了吧!!!</P><P>什么斑竹什么高手啊,都S哪里去了???</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
飞天明月 发表于 2005-3-16 08:51:00
<P>一种原因是线缆和接插件在端接时做的不好而造成的,重新做一下就可以了。</P><P>还有一种可能是因为在敷设线缆时,由于施工野蛮破坏了线缆的结构而造成的,这种情况不好恢复。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ideal163 发表于 2005-3-16 09:13:00
<P>首先你的进货有没问题?是不是水货?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eijie 发表于 2005-3-16 15:29:00
<P>谢谢两位。第一:进货没有问题,这是可以肯定的。</P><P>  第二:上面我说过的,连接器件我都已采样换了几个试着测试,但还是通不过。</P><P>第三:穿线时拉力过大所造成的也有可能。不过不敢确定。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eijie 发表于 2005-3-16 15:33:00
<P>请教:线缆在阻搞不过的情况下对传输数据影响大吗???</P><P>请指教!!!谢了………</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gb5240 发表于 2005-3-16 16:39:00
<P>我较同意6楼的意见。我没有碰到这种情况也不是很懂,请教了</P><P>[em03]</P><P><a href="mailtgb5240@sina.com.cn" target="_blank" >gb5240@sina.com.cn</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qrwei 发表于 2005-3-16 16:54:00
<P>是不是用到假货啦???</P>