以下是引用wfeixun在2005-3-4 8:58:00的发言:
小弟施工中遇到一个问题:十部变频电梯 采用塑料小半球摄像机监控,电梯内敷设线路是从四楼入线,然后随缆一起捆扎至电梯轿箱,电梯线用四层屏蔽线,外层屏蔽悬空,内层接视频头,四楼引出线接—4线走弱电桥架至机房,
电梯静止时都无干扰,运动时有行纹及网状干扰,近的电梯轻微干扰,远的都有最远最严重。远的有200米,近的100米。
我做电梯监控的布线方法可能和你一样,具体是:线缆亦是用四层屏蔽线(来事达线缆),接头接法亦一样。电梯专用视频线直接从中点处引入到弱电井再对接75-5视频线,然后由弱电井布线到管理中心。当电梯井的中点在左边,而弱电井在右边时,就横绕着电梯井墙走半圈引入到弱电井,这一段是穿锌铁管的。电梯是东芝和日立的都做过,系统运行都正常,效果很好。
一段较长的时间使用后(约半年)偶然也会出现其中有一两台电梯在运行时,图像产生过行纹及网状干扰。但解决问题的方法很简单,就是整理一下电梯端的视频头和电源头。干扰现象消除。