千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

误报!误报!误报!...

[复制链接]
axihan 发布于: 2005-3-2 19:34 347 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位同仁:

我前期做的红外对射报警系统,近来老是误报,引起了甲方的不满,甚至威胁说要上诉.我现在真是急得没办法.我测试过,我用的的艾立富的红外对射,距离远的总是误报,测的电压为1V左右,当盖上外罩过后,甚至只有零点几伏,我明白是电压不够,但怎样提高电压呢!已经把电压调到最大了!就是对射不能够调了!

请大家帮帮忙!谢谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kame 发表于 2005-3-2 20:13:00

你用多少V的电压供电的?艾立富的工作电压基本上是DC10V-DC28V,

可能的原因:

1.是不是用的DC12V?如果是,建议你用DC24V供电

2.如果本来供电电压足够高,但是传输到对射后压降过大,那就需要用线经更大的电源线供电或就近现场供电,也可能是电源线并联对射过多,

PS:你发错版面了:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
axihan 发表于 2005-3-2 21:37:00
急!急!急!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yokai 发表于 2005-3-2 22:47:00

测试电压1V太低了,有2种可能:

1、对射距离太远,信号太弱,这样比较麻烦,需要更换更大距离的对射探头;

2、发射端和接收端没有对好,重新调试,直至测试电压达到3.5-4V左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
baoju 发表于 2005-3-3 00:16:00

可能楼主是直接用了防盗主机输出的12V电压去供给对射吧?

在对射输出那里测到应该是1.35V左右的吧,好象也没有3-4V这样高的电压啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城