请问各位同仁:
我前期做的红外对射报警系统,近来老是误报,引起了甲方的不满,甚至威胁说要上诉.我现在真是急得没办法.我测试过,我用的的艾立富的红外对射,距离远的总是误报,测的电压为1V左右,当盖上外罩过后,甚至只有零点几伏,我明白是电压不够,但怎样提高电压呢!已经把电压调到最大了!就是对射不能够调了!
请大家帮帮忙!谢谢!
使用道具 举报
你用多少V的电压供电的?艾立富的工作电压基本上是DC10V-DC28V,
可能的原因:
1.是不是用的DC12V?如果是,建议你用DC24V供电
2.如果本来供电电压足够高,但是传输到对射后压降过大,那就需要用线经更大的电源线供电或就近现场供电,也可能是电源线并联对射过多,
PS:你发错版面了:)
测试电压1V太低了,有2种可能:
1、对射距离太远,信号太弱,这样比较麻烦,需要更换更大距离的对射探头;
2、发射端和接收端没有对好,重新调试,直至测试电压达到3.5-4V左右。
可能楼主是直接用了防盗主机输出的12V电压去供给对射吧?
在对射输出那里测到应该是1.35V左右的吧,好象也没有3-4V这样高的电压啊