沙漠鱼
积分
帖子
主题
手头有个ERP机房,100平方划分三个区, UPS间/主机房间(服务器\小型机)/监控机房(办公室)
我想定下机房的静电地板\空调\机柜\吊顶的品牌及采购,请有相关资料的产商提供邮件!谢谢!
1\地板,:听人推荐沈飞的,不算贵;但又听人说,比国外的牌子差很多,请教有什么好牌子,价位?
2\机房精密空调:有说很贵,10多万,并且施工很麻烦,验收也很麻烦;是否可以买三菱重工的工业用空调来代替?
3\机柜想用英国的VERO,请高手指教
4\机房吊顶涉及装修,请给意见
cdzhener@163.com
使用道具 举报
:::::吊顶也建议做。天花可选用国产0.8---1.2都可以。这样做出来的效果会很好 另我不知您的UPS是选用什么品牌多大容量。。。我初想在20KVA差不多了。当然要计算一下。采用那种 供电方式也得考虑大楼的供电方式,负荷能力。。等。。。。
以上为个人 建议不一定合适你的实际情况。呵。。
如果用户有钱,建议向用户推荐APC的整体机房概念(UPS,旁路,输出配电,服务器机柜,精密空调),够卖点,能赚钱,而且省心,厂家和代理商会出力,自己只要坐等数钱就行了。
你好呀
我是做机柜的服务器机柜,网络机柜,KVM多电脑切换器
QQ:416920301
MAIL:LIJIANKAI666@163.COM
1\请教德国美露, ?/m2, 沈飞不到300可以做呢
2\威图或威虎的价位大概多少呢?
3\整体机房的概念是什么
以下是引用沙漠鱼在2005-3-4 10:05:00的发言: 3\整体机房的概念是什么
UPS,维修旁路\输出配电,服务器柜,精密空调,整体设计,全机柜,不需要另设UPS安置间 • 一流的 IT 机柜: 兼容IBM HP等服务器
靠,要求APC给我宣传费,免费给他们作广告啊
到底APC中文网站就有解说关于整体机房。不过试做过一个,并不是很实用的感觉。
还有就是最好不要轻意将机房所有的产品选择一个供应商或生产厂。以后UUP会让你头痛。。。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页