千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求救:室外监控(安装防雷器)电源开关跳电问题...

[复制链接]
thom 发布于: 2005-2-21 14:13 2545 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

兄弟有一工程,作室外的监控,为了保护设备安装有三合一防雷器,数量挺多的。有几个点的电源开关频繁的跳闸,但不是前端设备箱里的电源开关跳,是离监控点有一段距离的借电的地方的电源开关总是跳掉。(监控点是就近借电,220V),请教是不是防雷器坏了,还是电源开关不好或是其他的原因。曾拆下一个防雷器送厂商检查,说是好的。怀疑是电源开关质量问题,但不接防雷器电源开关不会跳,可不接又怕出事。现实是没有方向了,请各位大哥大姐帮忙指导一下吧!谢谢!

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-2-21 15:26:00

这种事情肯定还得咨询三合一监控防雷器厂家

他们在开发和测试过程中,肯定碰到过这种问题,并且考虑过解决办法.

我知道广州雷讯和深圳华海力达生产这种防雷器

雷讯的问平帅,华海力达的问华学生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-2-21 21:50:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zyspd 发表于 2005-2-23 09:25:00

你可以用分体式防雷器试一下,电源线单独接电源防雷器,看是否跳闸?如果不跳,就证明是三合一防雷器的问题。

购分体式防雷器找我,若有其它问题可致电:0755-83140050、81623858 www.zyspd.com 刘先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
thom 发表于 2005-2-23 10:50:00
谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zf520 发表于 2005-3-10 21:53:00
可能跟空开的型号有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
HUANGOU 发表于 2005-3-28 10:56:00

是不是避雷器漏电流太大或

动作电压选的太低

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigeryan 发表于 2005-3-29 00:56:00
以下是引用HUANGOU在2005-3-28 10:56:00的发言:

是不是避雷器漏电流太大或

动作电压选的太低

小M,动作电压选高,会有更大的问题。找防雷器供应商吧。

另想说:怎么会用这种的防雷产品,自己给自己找烦心事儿?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xklibao 发表于 2005-3-29 16:40:00
有市场有需求肯定会有供给的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jonrqq 发表于 2006-5-12 10:18:00

装上防雷器后会跳闸,建议可以把防雷器拆下,如果跳闸就不是防雷器出现问题,如果不跳那就你装谁的防雷器就找谁.目前市场上三合一防雷器生产的杂牌太多,要见好下手.好的三合一防雷器还是有的,比如说天泰科技自行研发的.质量不错.

如有相关防雷问题可加QQ:283124866

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zydz9999 发表于 2006-5-12 14:35:00

这种防雷器不只是会出现电源跳闸的现象,还有很多问题有待解决。

0755-81623858

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆