greennose 发布于: 2005-1-30 15:08 423 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前端用的是深圳艾礼富的对射,250米的。到现在使用了三年。有几个防区原来旁路,现在需要恢复。但是恢复后前端对射继电器工作正常。用表打信号接线端子有0.8伏。也只能调到这么高。回机房后发现主机上仍然显示是故障区,不能报警。前端距离机房有700米。采用机房集中供电。出现这种原因是不是因为设备老化。信号压降太厉害,不能触发报警??请各位老大指教!有不更换设备就能解决方问题的方法吗?????
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wuyang3872 发表于 2005-2-1 12:09:00

0.8V??

最高只有这么高?如果确定怎么调也只有这么高的话不排除设备老化问题

设备老化和信号压降没多大关系吧?700M你用的线的线径是多少呢

回复 支持 反对