千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范...

[复制链接]
太行山123 发布于: 2005-1-27 15:24 369 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P  align=center><B>建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范</B><B><p></p></B></P>
<P  align=center>Code for engineering design of generic cabling system for building and campus<FONT size=3><FONT face=宋体> <p></p></FONT></FONT></P>
<P  align=center>GBT/T 50311-2000 <p></p></P>
<P  align=center>主编部门:中华人民共和国信息产业部<p></p></P>
<P  align=center><FONT face=宋体>批准部门:中华人民共和国建设部<p></p></FONT></P>
<P  align=center><FONT face=宋体>施行日期:2000年8月1日<p></p></FONT></P>
<P  align=center><FONT face=宋体>中国计划出版社<p></p></FONT></P>
<P  align=center><v:line><v:stroke linestyle="thinThin"><FONT face=宋体></FONT></v:stroke></v:line><FONT face=宋体>2000北京<p></p></FONT></P>
<P  align=center><FONT face=宋体><B>目  次</B><B><p></p></B></FONT></P>
<P >1.    1.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>总则 <p></p></P>
<P >2.    2.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>术语和符号 <p></p></P>
<P >3.    3.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>系统设计 <p></p></P>
<P >4.    4.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>系统指标 <p></p></P>
<P >5.    5.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>工作区 <p></p></P>
<P >6.    6.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>配线子系统 <p></p></P>
<P >7.    7.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>干线子系统 <p></p></P>
<P >8.    8.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>设备间 <p></p></P>
<P >9.    9.<FONT face="Times New Roman">    </FONT>管理 <p></p></P>
<P >10.10.建筑群子系统 <p></p></P>
<P >11.11.电气防护、接地及防火 <p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>12.</FONT>   <FONT size=3>12.</FONT>   </FONT>安装工艺要求 </P>
<P >本规范用词说明 <p></p></P>
<P >附:条文说明 <p></p></P><BR  clear=all>
<P  align=center><B><FONT face=宋体>总  则<p></p></FONT></B></P>
<P >1.0.1为了适应经济建设高速发展和改革开放的社会需求,配合现代化城市建设和信息通信网向数字化、综合化、智能化方向发展,搞好建筑与建筑群的电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络建设,制定本规范。</P>
<P >1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群的综合布线系统工程设计。 </P>
<P >1.0.3综合布线系统的设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划之中。 </P>
<P >1.0.4综合布线系统应与大楼办公自动化(OA)、通信自动化(CA)、楼宇自动化(BA)等系统统筹规划,按照各种信息的传输要求做到合理使用,并应符合相关的标准。</P>
<P >1.0.5工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远用户要求、进行综合布线系统设施和管线的设计。工程设计施工必须保证综合布线系统的质量和安全,考虑施工和维护方便,做到技术先进,经济合理。</P>
<P >1.0.6工程设计中必须选用符合国家有关技术标准的定型产品。未经国家认可的产品质量监督检验机构鉴定合格的设备及主要材料,不得在工程中使用。</P>
<P >1.0.7综合布线系统的工程设计。除应符合本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准的规定。<FONT face=宋体> </FONT></P>
<P  align=center><B>术语和符号 <p></p></B></P>
<P ><B>2.1</B><B>术语 </B></P>
<P >2.1.1建筑与建筑群综合布线系统generic cabling system for building and campus </P>
<P >建筑物或建筑群内的传输网络。它既使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,又使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线点与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。</P>
<P >2.1.2配线子系统(水平子系统)horizontal subsystem ——配线子系统由信息插座、配线电缆或光缆、配线设备和跳线等组成。国外称之为水平子系统。</P>
<P >2.1.3干线子系统(垂直子系统)backbone subsystem ——干线子系统由配线设备、干线电缆或光缆、跳线等组成。国外称之为垂直子系统。 </P>
<P >2.1.4工作区 work area——工作区为需要设置终端设备的独立区域。</P>
<P >2.1.5管理administration ——管理是针对设备间、交接间、工作区的配线设备、缆线、信息插座等设施,按一定模式进行标识和记录。</P>
<P >2.1.6设备间equipment room ——设备间是安装各种设备的房间,对综合布线而言,主要是安装配线设备。 </P>
<P >2.1.7建筑群子系统campus subsystem—— 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、跳线等组成。</P>
<P >2.1.8交接间 安装楼层配线设备的房间。</P>
<P >2.1.9安装通道 布放综合布线缆线的各种管网、电缆桥架、线槽等布线空间的统称。 </P>
<P >2.1.10安装空间 安装各种设备所需的房间或场地的统称。</P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
太行山123 发表于 2005-1-27 15:29:00
<P char; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=宋体 size=3> </FONT><B>系统 设 计 <p></p></B></P><P char">3.0.1综合布线系统(GCS)应是开放式星型拓扑结构,应能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 </P><P char">3.0.2综合布线系统宜按下列六个部分进行设计:</P><OL type=1><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman">1.       </FONT>工作区;</LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman">2.       </FONT>配线子系统;</LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman">3.       </FONT>干线子系统;</LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman">4.       </FONT>设备间;</LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman">5.       </FONT>管理;</LI><LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman">6.       </FONT>建筑群子系统。</LI></OL><P char">3.0.3建筑与建筑群的工程设计,应根据实际需要,选择适当配置的综合布线系统。当网络使用要求尚未明确时,宜按下列规定配置: </P><P char">1 最低配置:适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。</P><P char">1)每个工作区有1个信息插座; </P><P char">2)每个信息插座的配线电缆为1条4对对绞电缆; </P><P char">3)干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器 </P><P char">(HUB)或集线器群(HUB群)配4对对绞线;对电话至少每个信息插座配1对对绞线。 </P><P char">2 基本配置:适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,用铜芯对绞电缆组网。</P><P char">1) 每个工作区有2个或2个以上信息插座;</P><P char">2) 每个信息插座的配线电缆为1条4对对绞电缆; </P><P char">3) 干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个信息插座配置2对对绞线,或每一个HUB或HUB群配4对对绞线;对电话至少每个信息插座配1对对绞线。 </P><P char">3 综合配置:适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯对绞电缆混合组网。 </P><P char">1) 以基本配置的信息插座量作为基础理论配置;</P><P char">2) 垂直干线的配置:每48个信息插座宜配2芯光纤,适用于计算机网络;电话或部分计算机网络,选用对绞电缆,按信息插座所需线对的25%配置垂直干线电缆,或按用户要求进行配置,并考虑适当的备用量;</P><P char">3) 当楼层信息插座较少时,在规定长度的范围内,可几层合用HUB,并合并计算光纤芯数,每一楼层计算所得的光纤芯数还应按光缆的标称容量和实际需要进行选取;</P><P char">4) 如有用户需要光纤到桌面(FTTD),光纤可经或不经FD直接从BD引至桌面,上述光纤芯数不包括FTTD的应用在内;</P><P char">5) 楼层之间原则上不敷设垂直干线电缆,但在每层的FD可适当预留一些接插件,需要时可临时布放合适的缆线。</P><P char">4 配线设备交换硬件的选用,宜符合下列规定:</P><P char">1) 用于电话的配线设备,宜选用IDC卡接式模块;</P><P char">2) 用于计算机网络的配线设备,宜选用RJ45或IDC插接式模块。 </P><P char">3.0.4 综合布线系统应能满足所支持的电话、数据、图文、图像等多媒体业务的分级要求,并选用相应等级的缆线和连接硬件设备。</P><P char">3.0.5 综合布线系统的分级和传输距离限值应符合表<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.0.5</st1:chsdate>所列的规定:</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
太行山123 发表于 2005-1-27 15:30:00
<P char; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>工作区 <p></p></B></P><P char">5.0.1一个独立的需要设置终端设备的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成。一个工作区的服务面积可按5-10平方米估算,或按不同的应用场合调整面积的大小。每个工作区信息插座的数量应按本规范<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.0.3</st1:chsdate>条规定配置。</P><P char">5.0.2工作区适配器的选用宜符合下列规定: </P><P char"><B>1 </B>设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配,不同的插座与插头应加装适配器; </P><P char"><B>2</B> 当开通ISDN业务时,应采用网络终端或终端适配器; </P><P char"><B>3</B> 在连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换等相应的装置时,宜采用适配器;</P><P char"><B>4</B> 对于不同网络规程的兼容性,可采用协议转换适配器; </P><P char"><B>5</B> 各种不同的终端设备或适配器均安装在信息插座之外,工作区的适当位置。 </P><P char; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>配线子系统 <p></p></B></P><P char">6.0.1配线子系统应由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线设备(FD)的配线电缆或光缆、楼层配线设备和跳线等组成。 </P><P char">6.0.2配线子系统设计应符合下列要求: </P><P char">1根据工程提出的近期和远期的终端设备要求;</P><P char">2每层需要安装的信息插座的数量及其位置; </P><P char">3终端将来可能产生移动、修改和重新安排的预测情况; </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
太行山123 发表于 2005-1-27 15:33:00
<P>东西太多,以后再传吧,要不和我联系也行</P><P>                                       <a href="mailtwangcuipeng@51uc.com" target="_blank" >wangcuipeng@51uc.com</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
为钱发狂 发表于 2005-1-29 21:59:00
<P>验收要提供些什么资料给监理</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城