千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有关于C&K238C报警问题,请高手...

[复制链接]
iceengle 发布于: 2005-1-25 19:27 843 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟刚接触报警, 用的是C&K238C报警,一套新的,和ALPHA PLUS编程键盘,现在是一开机键盘就不断的叫,电源灯为绿色长亮,ARM不亮, services灯为黄色长亮,ready灯慢闪,请问高手如何解决,还有就是上面的数字 7和8不断的闪动,1至6都为红色,长亮不闪

小弟QQ为:376834791

电话为:02762841556

请高手帮帮忙

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
发表于 2005-10-31 09:57:00

我用的也几是这套主机,有同样的问提

13405149727

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
preston7809 发表于 2005-10-31 10:35:00
莫非主机质量有问题吧。。。解决好把方法发到网上来了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
phhaiwei 发表于 2005-10-31 22:23:00
我用2316主机遇到了相同的问题,报警输出一直保持在6V左右(报警时为正常12V),急等解决方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luxn 发表于 2005-11-2 15:09:00

在下面的帖子里已经答复,为什么要重复发同样的帖子呀?

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=197543&page=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
phhaiwei 发表于 2005-11-7 19:00:00
我找JS换了报警主板,问题解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
安全防范 发表于 2005-11-9 08:20:00

哈,很明显没加线尾电阻,7-8防区是24小时,1-6是eol

新机器直接通电,要加线尾电阻地,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lhj4858 发表于 2005-11-11 20:44:00
是主板坏了,我碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xtdxt 发表于 2005-11-13 11:59:00

忘了加电阻了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
乖咪咪 发表于 2006-2-16 15:58:00

到底是什么原因?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城