听说屏蔽线要接地,而且处理不好的话,比非屏蔽的还要差,是吗?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jing180 发表于 2005-1-15 20:18:00
<P>是的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-1-15 20:47:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
布线之王 发表于 2005-1-16 00:13:00
  综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地 :应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个 ,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S (有效值)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
thinking 发表于 2005-1-16 21:51:00
<P>  综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地 :应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个 ,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S (有效值)</P><P>说的够详细呀.谢谢.</P><P>收下!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wuyh 发表于 2005-1-16 23:26:00
多谢告知!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lidgel 发表于 2005-1-17 11:40:00
<P>做到了屏蔽层的连续性后,只做配线设备端接地,用户端(模块)不接地, 行不???</P>