千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
接地引线如何选取
[打印本页]
作者:
duxy
时间:
2005-1-5 12:22
标题:
接地引线如何选取
由于该机房补做接地装置,需从一接地点至机房敷设45米接地引线,选择BRV好,还是RVVZ-1KV,另外当用铜缆替代镀锌扁钢敷设时是否需要截面积一样
作者:
雷霆防雷网
时间:
2005-1-5 16:06
45M。铜线也有1欧左右的电阻了啊,最好打主钢筋,之后并行接地。
作者:
duxy
时间:
2005-1-5 16:47
由于该机房已装修完毕,只好采取补救措施,现找到两个接地点,一点为45米远的接地扁钢,二点为机房内钢筋,属于没办法之办法
作者:
雷霆防雷网
时间:
2005-1-5 23:07
所以建议,先连接主钢筋,之后在重复接地
作者:
xmznt
时间:
2005-1-6 14:09
之后,测量一下接地电阻是多少?
作者:
雷霆防雷网
时间:
2005-1-6 20:46
对这个是前提