共缆传输工程问题...

[复制链接]
11w11 发布于: 2004-12-25 13:53 404 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟前一阵安装了一套监控系统,采用共缆传输,总体效果不错,可是有时个别图象有细纹干扰,微调即解决问题,但老出现。还有个别图像偏白。请教各位什么问题造成的?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
马千里大哥 发表于 2004-12-25 14:14:00
我也想知道.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
thence 发表于 2004-12-25 14:46:00

你们的项目是不是用调制器做的,如果是,那么50MHz的电源抗干扰所致,

图像偏白,一般是由于信号衰减造成的,加一个信号提升器就可以解决。

如果你是用我们公司产品,请与我联系!解决您售后问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hanmo2004 发表于 2004-12-26 01:10:00

小弟前一阵安装了一套监控系统,采用共缆传输,总体效果不错,可是有时个别图象有细纹干扰,微调即解决问题,但老出现。还有个别图像偏白。请教各位什么问题造成的?

细纹干扰一般是该信号的调制幅度过强,调整后又好了,但总是出问题。说明,该调制器自动增益电路做得不好!

图像偏白是因为,调制后的信号亮度信号增强的缘故。一般来说是这些问题。但具体的情况需要看到实际的画面才知道。如果你项目在广州,可以找我。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
寒雨清风 发表于 2004-12-27 16:14:00
好像最近比较流行共缆传输技术啊!