garnett
积分
帖子
主题
我最近在做一个机房防静电的CASE,由于该地区的雷雨天气比较多,且在半山腰上,本人对防雷这方面的知道不太了解,各位高手能否帮忙配一下,顺便给一下产品的报价单~!!!(机房大约20平方,服务器有三台 IBMS235,335,等其它的一些设备都有在这)
谢谢~!!!
使用道具 举报
机房内要做等电位连接,并且做好接地
电源方面选OBO的V25-B+C/3+NPE电源防雷器,信号方面选OBO的RJ45S-E100/4-F的信号防雷器
在重要设备处再选防雷插座
哈哈~!!!
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页