<P>知道建筑面积,知道建筑的房间面积,如何计算双绞线的用量呀?各位路过的大虾帮帮忙了。</P>
<P>俺是新手,要学习!!</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有15人评论
yaodepei
当前离线
积分
4290
沙发
yaodepei
发表于 2004-12-24 09:02:00
这个在网上有
回复
支持
反对
使用道具
举报
gawin
当前离线
积分
474
板凳
gawin
发表于 2004-12-24 10:49:00
<P>一般7-15平米一个点算(根据甲方的要求与实际情况而定)</P>
<P>在根据楼层结构再算出每个点的平均距离,</P>
<P>这样就知道线缆的用量了!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
qrwei
当前离线
积分
8366
地板
qrwei
发表于 2004-12-24 10:54:00
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman">水平系统电缆的计算全部按照《<B normal"><I normal">AMP</I></B>开放式布线系统设计总则》标准的方法进行计算,其中:<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman"> 平均长度P1=(最短长度+最长长度+4*楼高)÷2 (米)<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman"> 总平均长度P2=平均长度+15%余量+线架预留+工作区预留(米)<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman"> 每箱可布电缆数N=最大可定购长度(305米)÷总平均长度(条)<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman"> 线缆箱数=信息端口数目÷每箱可布线电缆数。<p></p></FONT></P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
gawin
当前离线
积分
474
5
#
gawin
发表于 2004-12-24 10:58:00
<P>呵呵</P>
<P>楼上补充的很好哈</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
laowh79
当前离线
积分
2584
6
#
laowh79
发表于 2004-12-27 10:52:00
<P>我沒有</P><P>上面說的沒有錯網上有啊</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
寒雨清风
当前离线
积分
18011
7
#
寒雨清风
发表于 2004-12-27 12:24:00
这下都齐了,我建议新手问问题的时候,先翻一下原来的帖子,一般情况下,大多数常见的问题都在这里讨论过了。就不用再重复不断的说一个同样的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
西西里
当前离线
积分
322
8
#
西西里
发表于 2004-12-29 09:29:00
4楼给的好清楚哦 谢谢你
回复
支持
反对
使用道具
举报
dengxp
当前离线
积分
1618
9
#
dengxp
发表于 2004-12-29 16:18:00
给一个公式:(最短+最长)/2*1.1应该可以的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
LittleHo
当前离线
积分
849
10
#
LittleHo
发表于 2005-2-3 16:35:00
(最短距离+最厂距离)/2*1.1+6(10)m
回复
支持
反对
使用道具
举报
celeton
当前离线
积分
5862
11
#
celeton
发表于 2005-2-3 21:37:00
<P>我认为,每10个平方米两个点,是指的办公区域。实际需要多少要根据你的办公室面积来考虑,如果是厂房就不能这样算了。一般来说,估算点数的这种方式在前期作初步预算的时候可以使用,设计每个办公场所的时候可以使用这个为依据,但是不能仅仅根据这个简单的要求来估算点数,必须实地勘察测算。</P><P>估计线长,楼上诸位兄弟都介绍的很全了。我采用的几乎也是这些方法。有点不同的就是,单点的平均长度最好不要简单使用(最长距离+最短距离)/2这种方式,有一次,我给设计院做预算,碰上一帮预算高手,结果我的这种算法被批得体无完肤,最后虽然我中标了,但是教训很深刻啊。所以,后来我的算法采用了对角线走的公式计算,居然还比较准。这也需要仔细测算。对于有经验的人来说,他可以根据房屋的长度和宽度马上估算出单点的平均长度。这个需要多计算才能积累。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wbzhi
当前离线
积分
686
12
#
wbzhi
发表于 2005-2-4 20:36:00
<P>我们这些新手,也想翻一下前面的帖子,关键就是帖子太多,找来很麻烦的,找半天不一定能找到,还希望专家们谅解我们啊,多多帮忙啊,先谢过了!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xfyo
当前离线
积分
410
13
#
xfyo
发表于 2005-2-5 12:53:00
<P>不好</P><P>象你这样算,没有钱赚了</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
水怪1981
当前离线
积分
318
14
#
水怪1981
发表于 2005-2-5 14:52:00
我也是新人,请各位专家多包涵了......
回复
支持
反对
使用道具
举报
chinac
当前离线
积分
716
15
#
chinac
发表于 2005-2-16 14:41:00
<P>估算只能是估算,不确切的,最好多算点,否则吃亏的,因为实际的走线,可能是多样化的,有时候你想都想不到,到时候自己赔钱。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
401617
当前离线
积分
13615
16
#
401617
发表于 2005-2-16 14:58:00
不用那么麻烦,一般一个点按80米算就行啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城