<p><font face="Verdana">1、XL50与BNA联不上(BNA已经调好),通道灯无反应。</font></p>
<p><font face="Verdana">答:BNA是网路界面器,在图控未开启BNA工作之前,通道灯是无反应的。</font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana">2、用CARE已经下载文件到XL50,但是系统硬件参数、时间等选项都改不了,不知为啥?</font></p>
<p><font face="Verdana">答:1,用LIFE CARE直接可以改系统硬件参数,并且可同步保存在程式中。</font></p>
<p><font face="Verdana">答:2,时间等选项都改不了,有两种方式解决,一输入密码再改,但是费时</font></p>
<p><font face="Verdana"> 二,用XL ON LINE直接对正时间,马上可以和笔记本电脑的时间同步<br/> <br/>台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>QQ: 1047467290<br/>http://www.asiconsys.com</font></p>