PVC槽与管怎么连接才可不渗水滴漏?
1、主要是楼板之间的连接,由于PVC线槽不能完好的封闭,所以采用线管连接线槽。
2、机柜12U和24U是代表型号吗?
如:2000*800*600又是多少U呢??
它们之间怎么来的?望告之。谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mengft 发表于 2003-2-26 09:28:00
我来回答你的问题:
1.采用杯梳和锁扣等配件,(市场上有卖的),然后使用密封胶水封闭连接处即可;
2.12U和24U代表机柜的高度,42U大约2米高,折算一下即可;
3.和第二个问题相同,2000代表42U,单位是毫米,800代表机柜宽度,600代表机柜深度,单位同样是毫米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
晓月 发表于 2003-2-26 09:33:00
1、PVC槽与管不管怎么连接,也不会达到防止渗水滴漏
2、机柜的高度(H)一般用U做单位,1U=44.45mm,12U和24U代表机柜的高度,即0.6m和1.2m的机柜
3、2000*800*600是机柜的高是2米,深是0.8米,宽为0.6米,这个机柜是40U或41U
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
晓月 发表于 2003-2-26 09:37:00
机柜的宽度一般有两种:600mm和800mm,但安装尺寸均为465.1mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yokai 发表于 2003-2-26 09:38:00
1、楼板上下加PVC套管,高出地面1CM,用水泥密封,管在PVC线槽内,盖上PVC线槽盖之后看不到。
2、12U机柜的使用高度是60CM,24U机柜的使用高度是120CM,1U为5CM,是机柜的使用高度单位。
3、2000*800*600又是多少U呢??,2000如果这是外观尺寸的话是36U机柜,2000如果是使用尺寸的话是40U机柜,800是深度,600是宽度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
晓月 发表于 2003-2-26 09:41:00
以下是引用mengft在2003-2-26 9:28:00的发言:
我来回答你的问题:
1.采用杯梳和锁扣等配件,(市场上有卖的),然后使用密封胶水封闭连接处即可;
2.12U和24U代表机柜的高度,42U大约2米高,折算一下即可;
3.和第二个问题相同,2000代表42U,单位是毫米,800代表机柜宽度,600代表机柜深度,单位同样是毫米。


2米高的非原装机柜一般为: 600宽,800深
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hzy_5201111 发表于 2003-2-27 08:48:00
水泥密封好象不太好啊!!
时间久了就不行了。
我想在楼板上装一个过线盒把管与槽连接行不行?
还有至于多少U的话,我去数一下机柜里的孔有多少个就可以知道多少U了!
这样也行不行??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hzy_5201111 发表于 2003-3-5 09:34:00
大家帮帮忙啊!我现在要用啊!
还有谁有更好的办法?
望告之。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yuleray 发表于 2003-3-5 09:45:00
PVC槽不管怎么连接,也不会达到防止渗水滴漏。
楼板上下加PVC套管,高出地面1CM,用水泥密封,管在PVC线槽内,盖上PVC线槽盖之后看不到。这样又太麻烦,也增加费用。
我想在楼板上装一个过线盒把管与槽连接行不行?如果只是接头处防渗水滴漏,这样就可以。可以将管先向上弯,然后加过线盒。注意美观
回复 支持 反对

使用道具 举报