battle_axe 发布于: 2003-2-25 09:35 1028 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
解码器控制线能否用RVV2*1.0(不带屏蔽)的线, 传输距离约有1000M,15台摄象机。 能否采用丁字型接法?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuleray 发表于 2003-2-25 09:53:00
每路可带的解码器数量和矩阵主机有关。AB每路一般是5台。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
发表于 2003-2-25 10:44:00
RVV2*1.0线可以用,但传输距离过长,应使用屏蔽线。 485总线在RVVP2*1.5的线上极限距离2000米,如果采用T字形接法总长不应超过1500米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
烂泥吧 发表于 2003-2-25 19:50:00
没问题啊。PE系列产品好像可以传输1300多米哦,每路可以驱动32个解码器哦,够给你省银子了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
battle_axe 发表于 2003-2-25 20:17:00
如果用RVV的线会出现什么问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zxt975 发表于 2009-4-16 23:32:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
long100 发表于 2009-5-10 21:58:00
又学习了一个啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dbkdz 发表于 2009-5-10 22:39:00
丁字接法也叫菊花接法,通俗叫星型接法,易衰减及控制不灵。建议使用RS485分配器。QQ 465496627
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
shxhyyh 发表于 2009-5-10 22:46:00
传输距离太长了,不用带屏蔽线的话会有干扰的,到时候换线就更麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xhy1365525 发表于 2009-5-10 23:43:00

这么长的距离要用屏蔽线缆呀,建议使用485分配器(稳定)


RS485分配器接线图:

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hzfgyz 发表于 2009-5-11 08:43:00

一定要用双绞线

[此贴子已经被作者于2009-5-11 8:43:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhangzhujia 发表于 2009-5-12 10:39:00
学习学习