求助各位高手路过走过的,请赐教干扰问题!...

[复制链接]
zsdz 发布于: 2004-11-14 21:19 392 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助各位高手路过走过的,请赐教干扰问题!

其中一路图象显示有水平横条纹

我用的SYV75-5-国标线传输距离为530米(一线制),这样的传输距离应该没问题吧

传输线路也基本可以排除强电干扰.

2、有时在控制云台时图象会无视频信号,会不会是AC24V集中供电距离太远,压降太大

云台工作时导致摄象机供电不足引起的。同理,供电不足会不会引起摄象机信号输出太弱而出现图象显示有水平横条纹现象。

3、我已在控制端做了简单的接地,但图象效果不是很明显。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaonaijia 发表于 2004-11-14 22:33:00

1、这种情况我也遇到过,给摄像机端接地切断应该可以了。

2、应该是传输距离远,到摄像机电源电压不足而导致。

3、终端设备(机房设备)一定要良好的接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
asmer 发表于 2004-11-15 10:20:00
楼主和二楼分析的已经很有道理了,如果是干扰的问题,可以考虑抗扰设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuyang3872 发表于 2004-11-15 11:12:00

恩,2楼说的完全正确

以上三点都有可能造成这个原因,不过我估计第二点的可能性最大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
老虎の爱 发表于 2004-11-16 14:15:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zsdz 发表于 2004-11-17 14:21:00

非常感谢各位高手对我的关注

我在摄象端使用现场取电变压后,图象已有明显的改观,只还有细微的扰纹,不过已不是很明显,基本不影响观看了。我想可能是线耗引起了吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
JINHUI 发表于 2004-11-17 23:21:00
换50W或以上功率的解码器再试,一般30W功率的解码器是不适合云镜同时控制的,尤其是使用301类型的云台时.