千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]雷电感应室外设备完好,室内却损失严重?...

[复制链接]
ay300 发布于: 2004-11-12 11:15 496 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

雷电感应室外设备完好,室内却损失严重?

我把情况做成word文件,以压缩包的形式上传了。请查看

[此贴子已经被作者于2004-11-12 14:04:18编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
feiyan 发表于 2004-11-12 12:28:00

有很多种原因,你最好把具体情况说明,才能做进一步的分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
feiyan 发表于 2004-11-12 12:30:00

有很多种原因,你最好把具体情况说明,才能做进一步的分析。z

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2004-11-12 14:03:00
应该是室外电缆传导进室的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ay300 发表于 2004-11-12 14:04:00
我把情况做成word文件,以压缩包的形式上传了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城