[求助]迪信DS7400系统中周界对射问题...

[复制链接]
f777 发布于: 2004-11-8 11:12 874 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一工程已安装DS7400系统,对射探测器通过ds7457i与主机连接,现出现周界探测器经常出现防区错误,但很快就恢复了,相同探测器一天内出现好几十次,系统因此经常误报报警,并响报警声音。

不知道各位大虾是否有此解决经验?谢谢!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
you2001 发表于 2004-11-8 17:26:00

哪换个好的对谢罗,要不就是安装的问题,如电源...!只要触发了,就要报警啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
非凡男孩 发表于 2004-11-8 19:59:00

可能是没有调试好探头

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jhx37 发表于 2004-11-15 16:49:00
换主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
peteryu 发表于 2004-11-15 22:18:00
查查单防区模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
乐悠悠 发表于 2004-11-17 19:49:00
对射区域内有无树枝之类的遮档物,7457的接线是否牢固线尾电阻接了没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
f777 发表于 2004-11-19 15:12:00

谢谢各位大虾!

更气人的是,我到了现场,他们就不出事,回来了就出故障,搞死人!

现在问题是,如果没出故障的话就好几天都没事,出了故障就不停的报错,我在系统里查看报警记录,都是防区故障,我查了半天都没搞清楚问题究竟在哪?那位大虾是否有类似的解决方法?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yangtieru 发表于 2004-11-19 18:33:00

你说的,我想是对射 的问题,查下,不然就是电源了,哈哈没什么大不了做工程就这样吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大海盗 发表于 2004-11-20 08:27:00

楼主所说的是对射问题..............你用密码+#87检测一下,如果防区没有问题的话...........肯定就是对射的问题.........有可能没对准..也有可能产品质量有问题.....也有可能对射距离超过它的额定值.......导致对射无法准备....出现防区故障.........

仔细查一下出现故障防区的对射.........应该会查出问题的...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lcmbig7339 发表于 2004-11-20 08:40:00

相关的东东!换到其它防区一试就明白了吗!我见过好多这样的东东了!品质不好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xjrw 发表于 2004-11-20 21:18:00
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 技术无边..边学边用..弱电工程/智能化系统/GPS/自动化 设计/施工/调试 QQ:278737508
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
智能猪猪 发表于 2004-11-23 22:17:00
如果是个别探测器请换模块7457 如果整片请查7400主板输出电压是否低于8V