千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

无线网络(Wlan, 3G)
收藏本版 (5) |订阅

无线网络(Wlan, 3G) 今日: 2160 |主题: 4807|排名: 35 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助...

[复制链接]
benet 发布于: 2004-11-5 09:42 412 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟遇到一个问题,公司建了新办公楼,新办公楼和旧办公楼之间相距200米。我用了D-LINK900AP+ 做无线连接。问题是现在旧办公楼一共5台机器,有2台机器不通(无法访问新办公楼),其余3台没有问题使用金碟k3系统和共享上网都正常。

公司所有机器都在同一IP段(192.168.0.1~255),2台不通的机器搬到新办公楼一切正常。

不知问题出在哪里?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
david-risbo 发表于 2004-11-5 10:18:00

首先确定一下你用D-LINK900AP+只做了桥接还是桥接加覆盖到旧楼?

如果不通的2台机器是无线连接到旧楼的900AP+上,有可能是盲区,那最好加天线; 如果不通的2台机器是有线连接到旧楼的900AP+上,那只有检查网线了,互相PING一下,看看问题出在哪里

多说一句,你用的那个无线设备,将来问题也不会少

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
benet 发表于 2004-11-5 10:26:00
不通的2台机器是有线连接到900AP+上的,而且旧楼的5台机器互相可以PING通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
david-risbo 发表于 2004-11-5 10:35:00

不对,900+只有4个有线端口,如果级联了交换机什么的,那问题就出在无线链路上了,因为远端的数据库软件在登陆时要有时间限制的,可能是带宽不够,速度慢,导致的延时大,断掉的,

最好电话咨询吧010-516-59153 ext:218

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wxsjjd 发表于 2004-11-5 12:31:00
DL的无线设备实在是不能用在这样的工程中。2楼的兄弟说得很对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
WLANMAX 发表于 2004-11-5 13:23:00

看着省钱啊,以后有的要闹心啊,为什么不用个电信级的AP啊,质量叶能保证啊,实在想不通啊,有什么问题可以加我QQ52552159讨论