千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

计算机机房对UPS电池承重怎么考虑?...

[复制链接]
wangzm 发布于: 2004-11-4 08:55 20051 次浏览 72 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

计算机机房承重有什么要求?

现在机房要放一台UPS,延时1小时左右,电池怎么个摆放方法?

有没有类似的参考资料?

thanks!

回复

使用道具 举报

已有72人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2004-11-4 15:34:00
计算机房承重的问题你要问甲方的工程部门,他门会告诉你机房的地板每平米能承受多大的重量!!!只要单位面积不超过此重量就没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Saaam 发表于 2004-11-4 19:35:00
首先要从甲方搞清楚地板的承重能力,其次按照甲方给你划定的区域内,尽量选择在梁的上方放置电池柜,而且要分散放置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
GE-ups 发表于 2004-11-15 21:15:00

首先,请你告诉我,你选用的ups是多少容量的,然后再根据你ups的容量计算大概要多少电池,然后就能告诉你电池组的摆放和承重了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
beyond123456 发表于 2004-12-18 23:08:00
地板加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jianha 发表于 2004-12-21 17:18:00
以下是引用beyond123456在2004-12-18 23:08:00的发言: 地板加固

楼上的,地板怎么加固?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jianha 发表于 2004-12-21 17:32:00
以下是引用beyond123456在2004-12-18 23:08:00的发言: 地板加固
我说的不是静电地板,是楼板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
novellandnt 发表于 2004-12-22 08:52:00

土建时承重一般在300-500公斤,

估计你只有一个小时的UPS电池,应该对楼板不会造成什么影响

我做工程时一般要求甲方做楼板承重处理,

或者自己做角钢支撑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiaoyi1981 发表于 2004-12-22 14:27:00

一个小时,我决定电池不是很重,最好要求楼板做承重处理,简单点也就不要了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Cindy_Gong 发表于 2004-12-22 21:46:00

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
look_chen 发表于 2004-12-23 10:28:00

不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
电源供应商 发表于 2004-12-23 12:50:00
民用建筑是每平方米承重250KG,但UPS摆放的位置应尽量与其它设备或线路隔的运点(>3米)。
[此贴子已经被作者于2004-12-23 12:51:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hjm1971624 发表于 2004-12-26 21:58:00
做散力架,把力转移到梁上去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hgb55 发表于 2004-12-29 19:42:00

不知道你的功率有多大,不过一个小时的电池重量不会很大的~~~

一般普通的办公楼地面承重是300KG/M2~~~你的电池柜用槽钢加固,并引梁设置~~

如果是过大的重量需要跟甲方联系,要求土建加固~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bluesea8118 发表于 2005-1-1 06:07:00
电池和UPS的总重量不明确,你如何考虑承重!一般大楼的承重在400KG/平方米,但有些可以达到1000KG/平方米!承重支架的做法最好采用槽钢来制作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
龙龙龙 发表于 2005-1-4 10:24:00
你的看UPS的容量多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
龙龙龙 发表于 2005-1-4 10:25:00
蜘蛛虾说得有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mjun_lu 发表于 2005-1-25 17:05:00
以下是引用bluesea8118在2005-1-1 6:07:00的发言: 电池和UPS的总重量不明确,你如何考虑承重!一般大楼的承重在400KG/平方米,但有些可以达到1000KG/平方米!承重支架的做法最好采用槽钢来制作!
老兄说的对,顶.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
mjun_lu 发表于 2005-1-25 17:08:00
后备才一个小时,估计承重是够了,我做过的项目中,1平方有32个100AH都没给加固,少说也有1吨了吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xpq1982 发表于 2006-11-9 13:41:00

各位兄弟承重支架怎么做的,有要求吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报