liyang365 发布于: 2004-10-29 18:30 830 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  本人现有一个工地,小区面积很大,在可视对讲联网的过程中,发现各单元门与管理中心之间通话的过程中,有很大的交流声,联网线为RVVP4*1.0。经过检查后发现。对讲系统与监控、门禁、三表远传、有线(宽带)、电话、走相同线井。但不走同一管路(PVC管)。


  由于其它系统如:有线电视等设备无法关闭。请问如何查出是什么系统造成的干扰?如果判断出来了。那又如何知道干扰频率为多少?如何去除?有无去干扰的设备?
<p>
[此贴子已经被作者于2004-10-29 18:31:26编辑过]

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
王传斌 发表于 2004-10-30 13:18:00
门禁干扰的可能性最大     
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liyang365 发表于 2004-10-30 23:17:00
门禁为什么会产生干扰呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lj782 发表于 2004-11-1 08:24:00
<B>以下是引用<I>liyang365</I>在2004-10-29 18:30:00的发言:</B>
  本人现有一个工地,小区面积很大,在可视对讲联网的过程中,发现各单元门与管理中心之间通话的过程中,有很大的交流声,联网线为RVVP4*1.0。

<P>
</P>

<P>联网线附近有没有干扰源?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nan 发表于 2004-11-1 09:06:00
<P>换钢管</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liyang365 发表于 2004-11-3 17:35:00
<P>除了换钢管之外。还有别的办法吗。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大海盗 发表于 2004-11-4 08:12:00
<P>是不是有强电走同一个井啊????监控是不是前端变电的啊???</P><P>尽量把井内强电断掉,看是否还有交流声.........估计你的距离也比较长...........如果还不行的话,就要请厂家看是否还有抗干扰的设备了.......</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
沉睡的木头 发表于 2004-11-4 14:55:00
<B>以下是引用<I>liyang365</I>在2004-11-3 17:35:00的发言:</B>

<P>除了换钢管之外。还有别的办法吗。</P>

<P>换铜管</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liyang365 发表于 2004-11-4 21:39:00
现在监控加设备了。如果不加的话也有干扰。这是一个改造的工程。有共有2000多户。怎么可能换钢管呢。我现在在设备的里面并了几个电容。噪音小了。但通话声音也小了。还有没有别的方法。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wliu5555 发表于 2004-11-5 19:30:00
<P>从现象来判断为低频干扰!最主要是管内的交流电源干扰,可以确定来源,再分别处理!本系统的音频消噪电路处理如何?以前有过吗?断开其他单元,用最远一处来试。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jackzhu862 发表于 2004-11-17 18:04:00
<P>每个单元都有吗,从门口机到住户是否也有,你再拿一根线从地面走是否也有等各种方法都试一下;</P><P>这种一般是交流50HZ的干扰;</P><P>你还可用示波器或屏扑捕仪测干扰频率,再买相应频率的共摸电感来试试!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
onlyone 发表于 2004-11-18 11:22:00
<P>你的弱电井和强电没有共用一个吧???????????</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liyang365 发表于 2004-11-19 22:12:00
<P>如果走明线无噪音。单元门主机与分机之间也无噪音。</P><P>请问jackzhu862</P><P>你还可用示波器或屏扑捕仪测干扰频率,再买相应频率的共摸电感来试试!</P><P>如何测出频率范围。用共模电感的目的是不是用振荡频率将噪音滤除。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xm_genway 发表于 2004-11-20 08:01:00
<P>是啊 主干线附近有强电吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
liyang365 发表于 2004-11-21 11:44:00
单元主干线附近无强电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lajk 发表于 2004-11-21 12:56:00
肯定跟强电在一起了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sisi920 发表于 2004-11-21 14:10:00
最好先问问产品厂家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
杨建平 发表于 2004-11-23 10:13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jetliu80 发表于 2004-11-24 08:32:00
我同意16楼的观点,很大可能强电弱电走在一起,这样很难去避免的一些干扰~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
viceng_yue 发表于 2004-12-3 11:40:00
我也认为,很有可能是强电和弱电走在一起了~~~
回复 支持 反对