GSM-05型
★ 产 品 概 述
■装置的目的和意义
高压输电线路故障定位装置又称故障测距装置,是一种测定输电线路故障点位置的装置。它能根据不同的故障特征迅速准确地判定故障点,及时发现绝缘隐患,帮助人们排除输电线路故障。
高压输电线路输电距离较长,路经的地形环境纷繁复杂,故障发生基本不可避免。当输电线路发生故障时,需迅速查明故障并及时排除或尽快找到加以处理,因为故障排除时间的长短直接影响到送电保障和系统的安全运行。排除时间越长,停电所造成的损失越大,对整个系统稳定运行的冲击也越大。简单来说,一个输送功率为 400MW 的 500KV 输电线路 ,若因为线路故障使得输电中断 1 小时,据估计直接和间接经济损失达 150 万元。因此,尽快排除或处理输电线路故障,不仅对及时修复线路和保证可靠供电至关重要,而且对电力系统的安全稳定和经济运行都有十分重要的意义。
■ 主要技术指标
( 1 )输入变送器:
二次 PT 额定电压 57.7V ,短期过压至 100V ;
二次 CT 额定电流 5A ,短期过流至 100A 。
( 2 )额定频率: 50Hz 。
( 3 )采集单元: A/D :分辩率 12 位; 16 路信号同步采样,采样率 2.4KHz 。
( 4 ) GPS 单元:提供给系统的 UTC 时间精度优于 1US 。
( 5 )定位精度:小于 500 米。
GSM-06型
★ 产 品 概 述
线路运行智能监测系统,是一套整合了配电网故障监测、杆塔设施安全防护、箱式电站环境监控,具有远程传输能力的可分布监控、集中管理、远程使用、即时通知型的智能化故障与运营监控资源管理系统。
在系统中,检测器分布挂装在电力传输网络上需要监测位置(如:各分支处,各重要事故多发段,或按距离均匀布局)。其主要工作是作为实时状态收集装置,不间断地监测所在线路段电网的项实时参数,如:送电、停电、缺相、接地、短路等数据。并对收集到的上述数据进行不间断地数据分析后,将各种故障特征数据传送回监控中心。
■ 监 控 中 心
监测中心由相关的软硬件构成。主要是通过收集、记录、处理由检测点回传的数据,按照各类故障的不同处理流程,进行故障的事件记录、数据发布、自动告警、日志编辑等工作。
主要特点:
◆ 可以计算机界面上即时显示当前的网络状态
◆ 可在故障发生后按规定向管理人员手机发送故障描述信息
◆ 可随时随地查阅配电电网历史数据
◆ 可辅助管理人员完成电网故障的判定、日志的编辑等管理工作
◆ 可利用系统的信息联络能力,与任何人员进行手机短信息的沟通。包括通知、询问、告警等各种内容
■ 操 作 终 端
管理人员使用普通微机或手机作为操作终端,无需安装任何专门程序,可随时随地访问监测中心系统,了解故障状态、进行数据查询、参与排障处理。
对于使用手机的管理人员,也可以以手机作为终端,实时接收故障信息。
本系统由于实现了分布监测、集中管理,远程访问各种技术的综合应用,系统能力实际并不局限于单纯的故障监测,对于企业运营中的众多方面均可以实现监控与管理。
GSM-08型
★ 产 品 概 述
■ 功 能 简 介
◆ 本机专用于与 GSM 系列电力设备防盗报警系统主机和 GSM-03 型 GSM 配电室综合防盗报警系统主机或其他 GSM 网短信报警系统,组成 GSM 网短信报警中心。
◆ 接警中心用于接收通过 GSM 网短信的报警信息,将该信息用数码显示,音响报警,并在电脑上实时详细的显示报警信息和存入接警信息。
◆ 接警中心 2000 个防区可根据需要扩展到 1 万个防区。
◆ 全键盘菜单操作,可靠、直观。
◆ 内置万年历芯片运行,停电后无需重校时间,报警信息自动存储。
◆ 两种报警声选择,音量大小三档设定。
◆ 可通过 RS - 232 串口联接计算机实行实时电脑信息管理。
■ 技 术 指 标
◆ 传输方式: GSM 网短信通讯
◆ 响应时间:< 10 秒
◆ 报警音响:警笛声> 85 分贝
◆ 信息储存:最多 180 多条(可扩展至 2000 条)
◆ 接收通道: 2000 路(可扩展至 1 万路)
◆ 电源供应:交直流两用,自动切换
◆ 交流输入: 180V ~ 240V
◆ 直流输入: 6V/2.8AH
◆ 使用条件:温度:- 30 ℃~ +50 ℃ 湿度:≤ 85%
DM-2000型
★ 产 品 概 述
◆ 本机专用于与电力设备防盗报警系统用户分机,组成一个电力设备防盗系统。
◆ 接警中心用于接收通过无线传输的报警信息,将该信息用数码显示,音响报警,并可向预存的最多 6 个电话传送语音报警信息(可选配),也可向报警中心传输地理信息,组成无线、有线联网报警系统。
◆ 主机根据用户需要,组成多达 255 路沙盘图,直观显示布、撤防状态。
◆ 全键盘菜单操作,可靠、直观。
◆ 主机、分机自确认学习式编码方式,简单、可靠,无重复码元。
◆ 主机可自动识别报警类型。
◆ 内置万年历芯片运行,停电后无需重校时间,报警信息自动存贮备查停电不丢信息,可查询报警信息 180 次。
◆ 两种报警声选择,音量大小三档设定。
◆ 可通过 RS - 232 串口联接计算机实行实时电脑信息管理。
◆ DM-2000B 为 255 防区
◆ DM-2000C 为 3000 防区
■ 技 术 指 标
◆ 传输方式:无线传输
◆ 响应时间:< 10 秒
◆ 报警音响:警笛声> 85 分贝
◆ 信息储存:最多 180 多条
◆ 接收通道: 255 路、每路 16 种报警类型显示(分机地址)
◆ 电源供应:交直流两用,自动切换
◆ 交流输入: 180v ~ 240v
◆ 直流输入: 6V/2.8AH
◆ 使用条件:温度:- 30 ℃~ +50 ℃ 湿度:≤ 85%
DL-110A
★ 产 品 概 述
DL-110 系列无线电力设备防盗报警系统分机主要用在供电系统的电网电力线、供电变压器、农村作业用电等供电设备和线路的防剪断、防盗窃、防破坏上。系统分机用单片计算机控制无线数据传输技术,对电网供电线路断相、断电进行监控警,有效地防止电网电力线、供电变压器被盗和被破坏。系统分机采用铝压铸外壳全密封,防水性能好,适用于野外安装。本系列产品分为 :DL-110A 、 DL-110B 、 DL-110C 三种产品。
■ 功能 简 介
DL-110A:
◆ 对电网供电线路( AC380V 或 660V 、高压线路通过电压互感器)断相、断电进行监控报警。
◆ 分别对电网供电线路( AC380V ) A 相、 B 相、 C 相断线进行检测判断,发送不同的无线数据信息。当 A 相、 B 相、 C 相分别被剪断时,系统 分别显示被监控分机的地址码和 A 相、 B 相、 C 相断相警情代码。
◆ 对电网供电线路正常供电进行检测判断,供电线路停电(三相四线同时断电)或对系统分机供电的相线电压异常均发送停电无线数据信息,系统主机显示被监控分机地址码和停电警情代码 P 。
◆ 整个系统由若干系统分机及一个系统主机组成的,为防止同一条供电线路工作异常,若干系统分机同时发送异常报警信息,使无线接收通道阻塞,系统分机自动设置了时间间隙随机错开发射功能,保证系统主机接收到每一个系统分机的所发送的信息。
◆ 系统分机正常工作时,进行自行检测判断,每 24 小时内发送正常运行自检信息,系统主机在 72 小时之内,接收不到系统分机的正常运行自检信息时,系统主机显示被监控分机地址码和警情代码 H 。
◆ 外置 1 条传感线可与供电变压器壳体缠绕,对供电变压器的被破坏、被搬动起监控报警作用。
◆ 系统分机在电网停电情况下进入微功耗运行,内置电池支持供电约一个月,保持系统分机正常运行。
◆ 可与接警中心直接联网使用。
◆ 可与 GSM 网短信电力设备防盗系统主机联网使用。
◆ 外壳铝压铸全密封,防水性能好,适用于野外安装。
DL-110B:
具备 DL-110A 的所有功能,并且具有下列功能:
◆ 外置 2 条传感线可与供电变压器壳体缠绕或其他防盗作用,对供电变压器的被破坏、被搬动起监控报警作用。
◆ 系统分机在电网停电情况下进入微功耗运行,内置电池支持供电约一个月(可扩展到供电三个月),保持系统分机正常运行。
◆ 可外接现场高分贝警笛功能。
DL-110C:
具备 DL-110B 的所有功能,并且具有下列功能:
◆ 系统分机在电网停电情况下进入微功耗运行,内置电池支持供电约六个月,保持系统分机正常运行。
◆ 可配置遥控器进行设置和自检功能。