机房中的接地标准各项要求小于1欧姆、4欧姆等,怎么样检测接地是否小于1欧姆、4欧姆?

怎么计算接地所用的纯铜板与接地用的铜线截面平方?

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2004-10-12 14:02:00

联合接地的话是要达到1欧姆,单独接地的话是要达到4欧姆,可以用接地电阻测试仪来测定。

从机房连接到主接地端子排的电缆线线径需要35平方以上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2004-10-12 17:02:00

联合接地的话是要达到1欧姆,单独接地的话是要达到4欧姆,可以用接地电阻测试仪来测定

用三点测量方法!