在室外摄像机处有何防雷措施?在监控中心呢?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 17:27:00

首先,要了解是否在避雷针的保护范围之内,如果不是要考虑做避雷短针做为保护;

其次,要在摄像机的电源和信号部分考虑做防雷保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chaiwa 发表于 2004-10-8 17:31:00
小区内的围墙、马路边、湖边等地方的,没有避雷针。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 17:38:00

可否知道你是在哪个地方吗?建议你需要装避雷短针,做好接地工作。

另外,加装电源防雷器和信号防雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chaiwa 发表于 2004-10-8 18:52:00
东莞
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-8 21:25:00

应该是属于雷电多发区,如果在围墙下的摄像机头可以不装避雷短针的,因为围墙上应该有避雷带的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-10-8 21:37:00
小区内可以不装避雷针,安装电源防雷模块和信号防雷模块、馈线信号防雷模块~