屏幕无法跳回时间显示状态。
这是由于门禁系统的电源造成的,如停电后都回出现这种问题。遇到这种情况可教导用户使用指纹处理器上的复位按钮,便可解决问题。

<P>
屏幕不断刷新,但整体运作正常。
这是施工过程中,连接指纹处理器和锁控器之间的网线没有按照TIA/EIA-568B标准压制水晶头,致使设备之间通讯受到干扰。解决办法是按照TIA/EIA-568B标准重新压制水晶头。
<P>
<P>
使用没设置“报警手指”的指纹开锁,但出现短暂的报警。
这个问题与连接指纹处理器和锁控器之间的网线压制水晶头质量有关,如水晶头的品质、压制的质量、网线的品质等。建议使用优质的网线和水晶头,并要求安装人员熟练地压制水晶头。
<P>
<P>
指纹处理器液晶无法跳回时间显示(简称:死机)。
这故障是由于停电或不明因素的外部干扰造成。解决办法是保证门禁系统24小时供电,并且告诉客户使用复位按钮。
<P>
<P>
指纹处理器显示“与锁控器连接失败”。
这故障多数是由于停电造成的。解决办法是重新给门禁系统加电,并保证门禁系统24小时供电。
<P>
<P>
停电后指纹处理器屏幕出现不规则闪烁并有不明鸣声。
这是由于停电时间太长电源单元(ES-521)内部电池电力不足或过放电造成的。建议在安装电池单元时应向客户说明电池单元可维持电力的时间长短。
<P>
<P>
安装过程中指纹处理器显示“与锁控器连接失败”并不停报警。
这是因为安装指纹处理器的墙壁表面不平整,造成指纹处理器背面的防撬开关无法闭合,造成误报警。对此问题可在指纹处理器背后加装平整的垫板。
<P>
<P>
验证指纹通过后屏幕出现“编号:XXX请进门”便死机,并无法使用复位按钮复位。
使用PC工具软件修改正确时间即可恢复使用。</P>
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
风之子 发表于 2004-9-28 14:06:00
<P>1.电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,且不能靠得太近,应保持10CM以上的距离。
<p><P><p><p><P>2.在实际安装过程中,为防止电锁通、断电工作时,反向电势干扰门禁控制器,要求在安装时在电锁的正负极上并接续流二极管,以消除反向电势干扰。 <p><p><P><p><p><P>3.如果电控锁的功耗大于继电器触电容量(最大允许通过的电流量2A)时,要使用中间继电器进行隔离,防止电锁工作时造成控制死机。 <p><p><P><p><p><P>4.多台控制器采用RS422通讯方式联网时,每条通讯总线尾端,安装120欧终端电阻。 <p><p><P><p><p><P>5.门禁系统联网,不能采用星型、树干型联接方式。 <p><p><P><p><p><P>6.门禁系统联网,采用6芯屏蔽线(RVVP6*0.3),各设备之间的联接,采用串接方式。 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-9-29 08:45:00
<P>谢谢风之子~~~~~</P><P>好文~~~~~</P><P>奖励~~~~~~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
沉睡的木头 发表于 2004-9-29 10:02:00
真的不错!应该给精
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
铃枫轩 发表于 2004-10-8 17:25:00
<P>好文,都是经验之谈啊</P><P>很有实用价值。</P><P></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhao703 发表于 2005-3-7 11:18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhzh_zgq 发表于 2005-3-7 11:48:00
好文,都是经验之谈啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lcm5067 发表于 2005-3-7 15:16:00
<P>好的文章多些!!大家有交流的机会。   。。。。。。。。。。。。。。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ddgames 发表于 2005-5-27 14:58:00
3Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
发表于 2005-6-15 11:54:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wyw888 发表于 2005-6-15 14:14:00
<P>谁有厦门福安的可视、非可视产品</P><P>QQ:71962014</P><P><a href="mailtWYW888@vip.sina.com" target="_blank" >WYW888@vip.sina.com</A> </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
梦想的天空 发表于 2005-8-22 14:13:00
<P>好!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wmltiger 发表于 2005-8-23 13:54:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>风之子</I>在2004-9-28 14:06:00的发言:</B>

<P>1.电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,且不能靠得太近,应保持10CM以上的距离。

<P>
<P>
<P>
<P>
<P>2.在实际安装过程中,为防止电锁通、断电工作时,反向电势干扰门禁控制器,要求在安装时在电锁的正负极上并接续流二极管,以消除反向电势干扰。
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>3.如果电控锁的功耗大于继电器触电容量(最大允许通过的电流量2A)时,要使用中间继电器进行隔离,防止电锁工作时造成控制死机。
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>4.多台控制器采用RS422通讯方式联网时,每条通讯总线尾端,安装120欧终端电阻。
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>5.门禁系统联网,不能采用星型、树干型联接方式。
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>6.门禁系统联网,采用6芯屏蔽线(RVVP6*0.3),各设备之间的联接,采用串接方式。 </P></DIV>
<P>写的不错,但是很多东西只能算是规范,
<P>1.电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,且不能靠得太近,应保持10CM以上的距离。
<P>这条是理论做法,现实中有几个使用两个管子的?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
moon1982226 发表于 2005-8-23 16:50:00
我喜欢这样的文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
托尼 发表于 2005-8-24 16:01:00
具体问题具体解决吧   好文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
雨落无声 发表于 2005-8-26 10:22:00
<P>不错啊,正在学习中,支持一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
kjhanhan 发表于 2005-8-30 11:01:00
<P>顶,经验之谈</P>
<P>谢谢,多多支持</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
2468423 发表于 2005-8-31 16:25:00
<P>路过~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
2468423 发表于 2005-8-31 16:25:00
<P>路过~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
tq2000 发表于 2005-8-31 22:25:00
实际施工是否要那么讲究?这样会增加施工难度和材料成本.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城