<P>谢谢你的回答,我明白了很多,但是因为不经常接触光纤,所以还有问题要向您请教</P>
<P>1、光纤到了光纤终端盒以后,要用尾纤熔接,尾纤一头是跟光纤熔接起来,另一头就是一个ST头或者是SC头等,那么,他可以直接伸出光纤终端盒接到光纤收发器里面吗或则是是接到藕合器定在光纤终端盒里,跳线一头插到光纤藕合器,一头连到收发器里面,那么,此时尾纤是不是要在终端盒里面到的藕合器,是直接插上去呢,还是要熔接,是不是藕合器两头都是母的,尾纤的插一端,跳线在外面插一端。这里还有一个问题,如果尾纤可以直接连到收发器里面,也可以插到藕荷器再跟跳线相连,这两种方式对信号的传输有什么区别吗?</P>
<P>2、一根300米的四芯光纤连接两台交换机,,A交换机跟B交换机,两台交换机距离150米,真正用得到的就是其中的两芯,另外两芯我是备用的,意思是说客户在不久的将来在B交换机100米处要新建一栋楼,将要在这里安装一个C交换机,这栋楼也要通过C交换机连到校园网的中心交换机A交换机,这样我是不是可以这样做:在这跟光纤的150米处剥离出两芯出来,给B交换机用,剩下的200米卷在机柜里面等以后拉到C交换机,问题就出来了,我怎么剥离出来,是要全部切断光纤吗?如果全部切断光纤,那么以后要连到C交换机,是不是重新熔接另外两薪?还是可以直接挑两芯出来就可以了,光纤要在怎么处理才恰当!</P>
<P>谢谢!</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njdf 发表于 2004-9-28 09:02:00
<P>郁闷呀!指明让 <B>celeton回答!</B></P><P>我来尝试回答你,希望你能满意!</P><P>1、尾纤直接插到收发器上对信号没有影响,只是这种方法是不规范的,熔接处也很容易折断,所以要先把尾纤与光缆熔接好放在光纤盒内,再接到耦合器上,耦合器的另一头就是光跳线啦!</P><P>2、如果光缆在150处要利用其中的两芯的话,要把光纤剪断,就如你1中方法一样,其中两芯是给B的,另两芯通过光纤跳线再连到C的光缆上。</P>
回复 支持 反对