千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

整体机房...

[复制链接]
ty_mcg 发布于: 2004-9-20 10:02 1048 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

那位大侠有整体机房的解决方案呀!给我来一份!

主要有以下几个部分:

空调新风,电气工程,监控系统,UPS系统,消防系统

求大侠帮帮小弟 我的地址:mucg133@126.com

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2004-9-20 10:32:00
F.机房的其他设计

在机房设专用配电盘,将机房内的插座、吸顶等统一调配,在墙的周边设电源插座,在吊顶设嵌入式双灯管,栅格灯四个,保证机房的亮度达到200LUX。墙面刮腻子,刷仿磁涂料。周边做木质墙裙,将暖气片包住。

增加APC 2KVA UPS电源一套,增加2P海尔空调一台。

2、防静电地板主要产品和服务

1.全钢地板

全钢地板适用在载重要求很高的场合,比如有大型设备的车间,另外由于金属的电导率很高,防静电性能突出。 

 

 

规格mm

均布载荷N/m^2

极限偏差mm

电阻(欧姆)

备注

HDF-A 600x600x30

>15680

<0.2

1.0x105-10

HDF-B钢质600x600x35

>33366

<0.2

1.0x105-10

2. 地板支架

各种支架

新型支架

原来的铸铁支架底座小只有短梁,所以稳定性不高。我厂目前采用新型的全钢联网支架,底座更大,使用长梁,稳定性大大提高。根据客户不同的要求,可以提供高度从12公分到150公分的可选。在安装过程中,还可以依据地面情况,灵活调节高度,因此安装后达到良好的效果。

3、施工安装

1. 工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦或者打蜡 2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
223328 发表于 2004-9-25 11:41:00
没人看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hzy2196 发表于 2004-9-25 19:33:00
班长你挺厉害的这么多的文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2004-9-25 22:55:00

班长佩服,就是太长了,看时范晕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2004-9-26 20:44:00
以下是引用ty_mcg在2004-9-20 10:02:00的发言:

那位大侠有整体机房的解决方案呀!给我来一份!

主要有以下几个部分:

空调新风,电气工程,监控系统,UPS系统,消防系统

求大侠帮帮小弟 我的地址:mucg133@126.com

又是方案~~~

新风空调,看机房的要求,是要紧密空调还是需要一般的空调。精密空调需要漏水处理和噪声处理。

电气工程,主要是灯和插座。计算一下LUX,达到机房要求就OK了!~~最好用600*600的栅格灯。

监控系统,机房的全局观察,还有防盗报警,建议最好连门禁系统一起做,机房安全第一。

UPS系统,把所有想计算在内的后备电源全部计算在内,然后注意乘一个容量系数1.5。(民用智能建筑规范)另外注意UPS对楼板的压力。

消防系统,虽然消防系统也属于弱电范畴,但是一般时候消防部门来设计验收~~毕竟验收也在他们手里。很少又接触~~~~

方案没有~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城