千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求教]室外立竿监控如何做防雷接地?...

[复制链接]
西江月 发布于: 2004-9-3 08:44 1303 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
对于室外监控点(立竿)如何做防雷接地,要小于多少欧姆算达标?本案例为远程监控,走的是光缆。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
feiyan 发表于 2004-9-3 08:58:00

找我吧,会给你个满意的答复的(当然是由工程师给你回答的)呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2004-9-3 11:14:00
防雷地要求 接地电阻小于10欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
西江月 发表于 2004-9-3 11:32:00
室内机房接地标准接地电阻小于4欧不适用与此吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
中国防雷网 发表于 2004-9-3 11:39:00

防直击雷:杆顶竖根避雷针,高度其保护范围能保护监控摄像头即可。

防感应雷:直接在摄像头旁边安装一套coaxb-e2(在控制室进线也需加一套coaxb-e2),如果带云台则再加上个fld直流spd保护控制信号。

杆若为金属可直接做为引下线,地阻<10欧即可!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
中国防雷网 发表于 2004-9-3 11:40:00
以上spd要注意和摄象机、云台工作电压一致!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-9-3 17:33:00

还要注意球机外壳接主干!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
axihan 发表于 2004-9-4 12:27:00
顶,希望有更详细的回答!是否有图例,我急需!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fenian 发表于 2004-9-6 13:47:00
室内怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
feiyan 发表于 2004-9-7 09:13:00
谁能告诉我在这时如何发图?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
中国防雷网 发表于 2004-9-7 09:14:00
以下是引用fenian在2004-9-6 13:47:00的发言: 室内怎么办?

如果该建筑已有良好的防直击雷措施及设备(接闪,引流,地网,法拉第笼....),则室内的摄像头只需做防感应雷措施即可!

即:电源、信号控制线、视频信号线做相应的防雷措施。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
feiyan 发表于 2004-9-7 09:18:00
赞同楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报