compaq ml570可以实现双路电源供电吗?为什么我的不行。我的ml570有三个电源,其中两个接ups1,另一个接ups2,断了ups1输出,服务器重启,并报两个电源有问题,进不了系统,为什么?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
快意刀 发表于 2004-8-26 15:35:00

ML 570的电源是N+1冗余的

Two 600-Watt Hot Pluggable Power Supplies (additional third for redundancy)

也就是说,配上3个电源,其中有一个是冗余电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fanzheyu 发表于 2004-8-26 16:30:00
楼上大哥的意思是不能实现双路电源供电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
快意刀 发表于 2004-8-26 21:16:00

你比较搞笑,双路电一般都是在机房电路上动脑筋

要埋怨你也应该埋怨UPS上不支持双路电吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
westgo 发表于 2004-8-27 12:01:00

你的电源保护要求太高了,可不可以这么搞

电源配线箱接入一组在线滤波的UPS 然后接回配线箱,配线箱出来的电再接第二组UPS,UPS再接你的两个电源

至于有三个电源着实不知道怎么用 :)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
快意刀 发表于 2004-8-27 12:58:00

楼上想象力实在丰富

1路电、2路电同时接入配电箱->UPS->服务器

回复 支持 反对

使用道具 举报