千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 网络故障问题请教 [打印本页]

作者: mengie    时间: 2003-1-24 10:12
标题: 网络故障问题请教
请教各位大侠: 在下发现已布网络线用普通网络测试器会通,但接入网卡却不通(网卡灯都不亮)。请高手帮找原因。
作者: yokai    时间: 2003-1-24 13:11
呵呵,是水晶头不好,或者是你的网钳不好,这样的事我遇到的太多了,不要太相信小测试仪测出的结果。
作者: 木脑壳    时间: 2003-1-30 23:16
我也碰到过好多这样的情况,如果单机跟交换机的网线长度超过100米会不会出现这样的情况?还有可能是其他的原因吗?请大侠指教!
作者: 晓月    时间: 2003-2-4 13:23
回 木脑壳 : 如果单机跟交换机的网线长度超过100米不会出现这样的情况,还是施工的工艺有问题,不要太相信小测试仪的作用,和普通压线钳的作用,用好的,保证没问题。
作者: 晓月    时间: 2003-2-4 13:23
回 mengie: 如果单机跟交换机的网线长度超过100米不会出现这样的情况,还是施工的工艺有问题,不要太相信小测试仪的作用,和普通压线钳的作用,用好的,保证没问题。
作者: wx    时间: 2003-2-10 11:20
为什么不找找网卡的问题呢?有时这个也会有问题的,
作者: 晓月    时间: 2003-2-10 16:28
网卡的问题?网卡出问题的几率太小了,还是施工的工艺问题,我敢肯定
作者: wx    时间: 2003-2-11 10:06
能测通,应该不是工艺的问题了吧,我也有过这样的事,看看在说吧
作者: 晓月    时间: 2003-2-11 10:50
用真的RJ45头,按照568A或者568B的标准重新做(注意工艺),最好用好的压线钳。
作者: network    时间: 2003-2-12 14:08
我见过两种情况就是一个上水晶头的做法问题, 还有就是网卡的问题,一般来说是网卡损害。
作者: mengft    时间: 2003-2-13 17:37
都有可能,不过线缆出问题的可能性很大,例如:双绞线有损伤、布线标准不统一、水晶头不好、压线工具不好都会造成线缆故障。如果你身边有多余的网卡,先换网卡试一下;做好的线要使用百兆测试仪检测才行。 我原先就遇到过,通断测试仪通过而百兆测试仪不通过的。
作者: gozsw    时间: 2003-2-15 15:46
1:首先检查网卡设置有无问题 2:用万用表测试线路有无通路 3:检查水晶头
作者: farewelzl    时间: 2003-2-17 01:53
是不是网卡的速度设置和网速设置不兼容导致的呢,网卡的速度是不是被不注意间设定了呢? (菜鸟发言)
作者: lovfate    时间: 2003-5-4 11:20
同意楼上说法,问题无法一下确定最好采用排除法。
作者: 极乐童子    时间: 2003-5-5 11:09
先排除网卡的问题 然后排除线缆长度的问题 最后排除工艺问题,如果有条件建议你用FLUCK的测试仪做一下链路测试!
作者: 眼镜先生    时间: 2003-5-5 11:23
把水晶头重新做过是行了,我原来遇到过这样的问题。
作者: net2net2net    时间: 2003-5-6 23:34
对,排除法处理是很有效的 还有就是不要太小看网卡出现问题和不稳定的几率 我们单位有一批网卡就曾在一个时间段内连续出几块独有问题,后来就随便换块卡单在网线和水晶头上找,结果问题还是在网卡上(仅供参考,的确这样情况比较少)。 那个批次网卡不是很好的,是99年爱尔兰产的3Com 905B的一个批次!
作者: @rabbit    时间: 2003-5-8 21:48
求助! hub连到交换机再连到计算机,网卡灯亮,但ping 机房同一hub另一pc则不通!为什么?
作者: 晓月    时间: 2003-5-9 10:23
另一台机器都在网络上吗?
作者: nicky_z    时间: 2003-5-13 10:41
1.检查一下网卡,是否存在问题? 2.检查一下网先2的接线标准。看看是否1,1 3,6 4,5 7,8是否为同一对绞线。
作者: 小三子    时间: 2003-5-22 10:55
不大可能是施工工艺的问题 交换机端口或网卡的问题可能性比较大
作者: wyfshw    时间: 2003-5-22 11:04
你看看是不是网卡的驱动没装好,或是水晶头没压好呢!
作者: zjmcl    时间: 2003-5-26 11:17
不要相信简单的测试仪,从新做,ok
作者: csase    时间: 2003-5-26 14:03
我看还是线的问题,因为如果线作的不好还有可能出现能通但上不料网
作者: extro    时间: 2003-5-27 08:43
以下是引用木脑壳在2003-1-30 23:16:00的发言: 我也碰到过好多这样的情况,如果单机跟交换机的网线长度超过100米会不会出现这样的情况?还有可能是其他的原因吗?请大侠指教!
不会出现这类问题。
作者: extro    时间: 2003-5-27 08:55
这类问题可以总结如下: 1、线路不通 2、网卡工作不正常 3、IP地址配置有误 问题一:线路不通,首先应检查线序有无错误,水晶头制造工艺如何,上设备检测。如果正常,下一步应该检查交换机或hub的连线位置是否有误,有时会把直连和交叉的接口搞错。 问题二:网卡首先应该正确安装驱动程序,正确配置网卡信息。安装后,ping 127.0.0.1,如果通,应该证明网卡没有问题,设备工作正常! 问题三:ping 所配的自身ip地址,如果通表明网卡收发正常!如果有网关,ping本地网关,通则表明到本地网关连接没有问题!如果本地网关不通,需要核实本机器是否与本地网关连通。 附:原则是:先查物理状态,在查软件设置!
作者: 陈彬    时间: 2003-6-6 11:49
我也碰到这样问题用测试仪测试通在主机上ping别的电脑不通所以我觉得有条件还是用福碌克测试。
作者: jichang03    时间: 2003-6-26 16:36
为什么不想想,所有的网卡都不亮,我认为一定和交换机有关,你看一下交换机的信号灯是否正常.
作者: yjy66    时间: 2003-6-28 17:08
我非常同意12楼的说法,用排除法逐一试验,我相信会找到结果。工作并学习着。
作者: 清水飘萍    时间: 2003-6-28 19:46
对于这种情况来说。主要是两个方面:水晶头没有做好!要注意水晶头,因为一些不合格的水晶头老是出问题。对于水晶头做的没有问题测线通过,哪你要检查网卡。
作者: czwzxy    时间: 2003-8-26 14:11
一般都是水晶头惹的祸!
作者: wangkun    时间: 2003-9-2 15:46
我也同意!