zhudongwei 发布于: 2004-8-17 17:15 538 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在有一工地出现干扰问题,现急需向大家求助!

问题现场:为电梯内安装的摄象机传出的图象干扰

传输线:为双频蔽电梯专用视频线

初步判断为电梯电机所产生的高频干扰

在此先谢谢各位了!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BOSS7598 发表于 2004-8-18 17:27:00

摄像机电源用带电源滤波的开关电源,视频信号用双绞线传输。

021-34153350 陈 先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhudongwei 发表于 2004-8-18 18:46:00

你说的是不是双绞线传输器,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
挂在树上的裤叉 发表于 2004-8-19 07:57:00
不是的,是电梯专用电缆!干扰问题可能是电源问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhudongwei 发表于 2004-8-19 08:35:00

不是的,因为当电梯停时,干扰为题就没有了,当电梯一运行干扰问题就出现了。有以上来看不是电源的事了,不知楼上考虑没有是不是电梯电机的干扰,因为电梯一运行干扰唯一就谁之而来了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sonny_sui 发表于 2004-8-19 10:21:00
应该是电机的干扰,你把双层屏蔽的第一层接地,第二层与第一要保持绝缘。应该就可以解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BOSS7598 发表于 2004-8-19 10:54:00
这只是电源干扰,用带滤波的摄像机电源,在用双绞线传输(平行传输原理)没问题,俺说的没错.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
stupid-zhang 发表于 2004-8-19 11:52:00
不要从电梯房取电,全部搞定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhudongwei 发表于 2004-8-19 14:03:00

电源从外面也取过,但没有变化,6楼说第一层的频蔽线接地,我那频蔽线两层是连着的。