3 园区弱电布线常用的几种线缆敷设方式
结合智能小区室外布线的特点,智能小区常用的布线方式有人(手)孔管道方式、铠装电缆直埋敷设方式、利用地下室设置的电缆桥架敷设弱电线缆的方式、墙壁电缆方式、穿管敷设方式等等,本文将结合智能小区的特点逐一的加以介绍,并重点在后面的章节(五)介绍智能小区园区最常用的有线方式--人(手)孔管道方式。
3.1 铠装电缆直埋方式
用铠装电缆直埋方式布线主要用于同路径敷设的电缆根数少的部位,如具有高电平的广播线路,为美化环境及应对应急事件而设置的园区广播系统,平时用于背景音乐播放,遇突发事故时可作应急事故广播。但该系统往往是100V或120V定压传输的系统,高电位对其他弱电线缆具有很强的干扰,绝不能与其他弱电线缆在同管道系统敷设,即使是采用屏蔽电缆也是应避免的。另一方面背景音乐的扬声器布放位置除在道路两侧外,还布置在景点、草坪、花园等地,这些位置又适合铠装电缆直埋敷设。铠装电缆埋设深度一般为0.70m,在穿越道路时需穿钢管保护,此时埋深可在0.40m及以下。
另外,周界保安报警的布线也十分适合用销装电缆采用直埋方式敷设。
3.2 利用地下室电缆桥架敷设线缆方式
电缆桥架在地下室内敷设的方式是又一种常用的布线方式,这也是具有智能小区特点的,因为只有高档的住宅区才会有较多的甚至是连成一片的地下室,对于高层建筑或小高层建筑有地下室自不必说,就是多层建筑为人防地下室、自行车库、储物间或各类站房也会设置地下室。另外,拥有几百个停车位,将许多栋建筑连成一片的地下停车库更是为采用桥架敷设弱电线缆提供方便。
按此种方式设计时要注意如下几点:
注意室内室外线缆的衔接,室外电缆穿入到地下室时一定要预留穿墙套管。套管预埋的标高是应特别注意的重点,应使套管标高高于室外人(手)孔出线管的标高,防止雨水灌入地下室;在地下室外墙较厚(大于240mm)情况下,穿墙套管的预留应尽量使墙外侧套管口低,墙内侧套管口高,使内外口中心连线与水平面成20度左右的夹角,以便于大对数电缆引上至桥架;穿墙套管的预埋数量应按终期需要量预留,预留的富余量可表现在套管的数量上,也可表现在套管的管径加大上;地下室架设的桥架上若敷设大对数电缆,为满足大对数电缆的曲率半径的要求,电缆桥架不得拐直角,转弯桥架应为钝角;对于大面积的地下室应把桥架连成一个系统,桥架穿防火墙时要采取防火桃等有效防火措施;对于两栋相近均有地下室的建筑应采用预埋钢管方式,沟通两地下室的弱电电缆桥架。
3.3 墙壁电缆方式
这是一种在智能小区改造项目中经常见到的方式,一般相当于100对的电话电缆外径及以下外径的其它弱电电缆均可采用墙壁电缆方式敷设;
对于新建小区多用于墙面上安装摄像机或园区周界保安安装的主动或被动式红外探测器的连线敷设。为了美观,也可将报警线缆穿管埋于周界墙内敷设。
3.4 穿管敷设方式
一般用于由人(手)孔引出到建筑内、墙面、电杆的弱电电缆的敷设,如在园区内由人(手)孔引至电杆上或墙面安装的闭路监视摄像机的电缆、到召援电话亭、IC电话亭、应急报警按钮的线缆敷设。
4 关于人(手)孔管道敷设方式
在智能住宅小区内以人(手)孔管道方式敷设弱电线缆是最常用及最主要的敷设方式。与本敷设方式相关的主要国家级规范及图集如下:
● 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范,CECS119:2000
● 工业企业通信设计规范,GBJ 42-81
● 地下通信电缆敷设,94X102
● 通信电缆配线管道图集,YD5062-98
● 智能建筑设计标准, GB/T50314-2000
上述规范及标准图集已十分清楚的规范了一般工程中弱电室外布线的设计方法,无需在这里再进行重复说明,本立仅是结合智能住宅小区的特点探讨个人对智能小区室外弱电布线工程的施工图设计问题的理解及作法。
4.1 关于人(手)孔的采用
在做智能住宅小区室外弱电布线设计的人(手)孔的选用时,首先遇到的问题是按传统设计方式选用的人(手)孔,其体积大,不方便在智能住宅小区内使用,这是因为开发商为了提高土地利用率,总想在有限的土地上建更多的房子,使得智能住宅区内可提供给各专业敷设地下管道的位置相对狭小,加之各专业的管道种类多、数量大、管井密,使施工图管道综合困难重重。争地盘、争埋管深度屡见不鲜,一个明显的问题是按国家建筑标准设计图集94X102"地下通信电缆敷设"选用的人孔体积大,即使是选用小号人孔其长×宽也是3m多乘2m多,其中人(手)孔的两道墙壁厚就占0.98m之多,当然,我们可以在工程实践中建议用钢筋混凝土墙来替代砖砌墙可以大大减小这近1m的长度,从而减小了一部分体量,通常可减到每道墙厚0.12-0.16m,即钢筋混凝土现浇墙是砖砌墙的1/3(这是非标准设计,不作推荐)。另外,我们进一步分析,为什么国标图集中人(手)孔的体积那么大呢,原来我们所采用的通用图集原先是专为室外电话电缆敷设而设计的,它能适合大对数铜芯电话电缆的敷设,适合容量达上千对甚至几千对电缆的穿入,也能提供在人孔内进行大对数电缆的接续(这要求在人(手)孔内有很大的空间)。而在智能住宅小区内的室外弱电布线设计中,我们所面对的是众多的智能系统的线缆,不仅仅只是一种电话电缆,当然也有的是较大对数的电话电缆,但更多的、大量的是外径不大于20mm的各类电缆或光缆,对于较大线径的电话电缆,由于我们采用了交接配线方式配线(对交接区直接配线),由物业中心机房向各个交接配线区敷设的直达电话电缆多为400、500、600对的电缆,其外径不太大,并且我们可以努力争取作到无需在人孔内做电话电缆的接续或分支(在使用SK系列手孔时,由于该手孔的特殊结构,可以将被接续的电缆引出手孔在地面接续后再放回手孔),也就无需对人(手)孔要求有较大的空间。至于小线径的电缆及光缆在相对狭小的空间更能适应。所以,我们得出的结论是在智能小区的室外弱电布线设计中在人(手)孔的选用上,降低规格使用是可行的,是可以将人(手)孔尺寸较传统作法所用人(手)孔的体积上有所减小,投资上有所降低。
具体作法:
● 将国标图集94X102"地下通信电缆敷设"中的小号直通人孔用手孔替代;
● 原先使用小号拐弯人孔、小号分歧人孔、小号扇型人孔用小号直通人孔替代;
● 对于重要部位,如"局"(物业中心机房)前人孔、电缆量大的干线转弯处或三通、四通处应仍用传统方式选用的人孔,不得降低规格。
● 对于使用小号直通人孔的部位,甚至是使用小号拐弯人孔、小号分歧人孔、小号扇型人孔的地方仍可用YD5062国家通信行业标准"通信电缆配线管道图集"中的相应手孔代替,如一、二、三号手孔(SK1、SK2、SK3)。
● 大力提倡使用YD5062-98图集中所提供的小手孔(SSK),该小号手孔体积极小,净空面积0.5×0.4m2,深为0.3-0.7m,可广泛用于各多层住宅楼的线缆引进建筑的手孔。可直接布置于贴近单元门几米的位置。这样可以方便电缆引入建筑物,同时减少引入建筑物的钢管使用量。
对于这两套图集94X102及YD5062-98的应用要正确和恰当,这就要认真分析和研究两个系列的人(手)孔的结构特点及应用范围。一般说,94X102图集多用于小区弱电有线的主干道上,在这些部位线缆量大,管道可在相对较大的范围内调节埋深,深度的调节可通过对井顶盖浮上的深浅调节来实现,也可通过加长井壁的长度来调节。而YD5062-98图集多用于埋管较浅的小区的支管或支干管上,线缆相对较少一些的地方,此种系列的手孔对埋管的要求较浅,其对埋管深度调节能力也小,当需要埋深一些时需加长井壁的长度,增加井底板的埋深。YD5062-98系列由于方形井盖的特殊结构,在一些省市尚难购买。也有的小区对园区景观要求高,对YD5062-98图集中的方形并益占用绿地面积大,影响园区绿化及美观而有意见。但是该系列手孔对于智能小区室外弱电有线设计毕竟是一个不可缺的重要手段,是对94X102图集的重要补充。
4.2 关于但地管材的选用
当前能提供给智能小区埋地敷设弱电线缆的保护管有以6孔管块为基数的混凝土管、有金属材料的钢管、还有以塑料为材质的双壁波纹管、复合发泡管及实壁管等等。以混凝土管材价格最低,但是,由于受到一个管孔穿一根电缆的原则性限制,面对智能小区线缆种类多、数量大且外径小线缆占多数的特点,往往在小区弱电线缆干线上受到使用限制,即使是在内径为90mm的水泥管孔内套上3根塑料子管,从造价上,从有限空间增加敷设线缆数量上看,均改善不大。另外,在地下水位高的地区也不适合使用混凝土管块。
在下列情况下应采用钢管:
①埋深过浅或路面荷载过重;
②有强电危险或干扰影响需要防护;
③引入建筑物或引上至墙面或电杆的保护管;
④管道跨越沟渠有悬空跨度或附挂在小桥上;
对于智能小区,针对智能系统线缆多、外径20mm以内的线缆多的特点,采用各类塑料管是最常用的。因为各类塑料管品种多、规格全,便于根据线缆的具体情况选用相应的管材,近年来,我们在工程设计中较多地采用了杭州顺达塑胶公司生产的地下通信用PE多孔管,该类多孔塑料管只占用一根管道的位置,可穿4至8根外径在20mm及以内的各类弱电电缆,非常适合智能小区弱电系统线缆多且外径小的特点。其规格如表1。
名称 型号 孔数 内孔直径 等效外径 长度 配件
管式四孔管 25/32X2/76 4 2根25.6及2根32 76.5 150 四孔分缆盘,管塞
管式五孔管 25X5/76 5 5根25.6 76.5 6-8 五孔分缆盘,管塞
管式五孔管 25X5/76 5 5根25.6 76.5 6-8 76管接头、管塞
管式五孔管 28X5/88 5 5根28 88 6-8 88管接头、管塞
管式六孔管 32X5/100 5 5根32 100 6-8 100管接头、管塞
管式七孔管 32X6/100 6 6根32 110 6-8 110管接头、管塞
管式八孔管 32X7/116 7 7根32 116 6-8 116管接头、管塞
表1 地下通信用PE多孔管规格
该地下通信用PE多孔管采用特选组合成分的聚乙稀和橡胶经挤塑加工而成,适用于通信光缆及其它弱电电缆的穿导和保护。其结构是多孔一体,埋入地下受力均匀,结构紧凑,各项指标均达到相关部门的标准,具有提高管孔利用率、降低工程造价、提高工效和投资效益等特点。已被电信等部门广泛认同并使用。
5 关于省能小区园区弱电布给施工图纸的构成及内容
智能小区园区弱电布线施工图纸由如下图纸构成。
5.1 图纸目录、材料表及设计说明(略)
5.2 园区总体规划图
内容为整个小区的室外弱电布线的总体规划,包括物业管理中心的位置;园区组团的划分及交接配线区的划分;各交接配线区内交接配线间的位置;弱电主干及支干管道的路径及人(手)孔位置;周界保安园区布线路径;园区背景音乐广播有线路经。
做好小区弱电的总体规划图是非常重要的,它是整个小区智能系统室外布线的纲领和骨架,是做好今后备期工程室外弱电有线设计的依据和出发点。所以,一定要规划好。
5.3 本(一)期工程的园区弱电布线图
该图纸是在本期工程范围内的园区平面图上进行引电线缆的个政K设计。在这张图纸上将表达出;物业管理中心机房的位置;人(手)孔的编号、类别、规格坐标;人(手)孔管道的路径(要标注坐标),各段管道剖面图编号;其他敷设方式的弱电线缆敷设路径及线缆型号和敷设方式;各类终端器件位置的表示等,如背景音乐扬声器、闭路监视系统摄像机、安防系统各类防盗探测器、园区内设的公用电话、召援电话、应急报警按钮等等;
5.4 各段管道(横)剖面图
接剖面编号分别绘制出各段管道的管材构成、类别、数量、排列方式;以代表字母的方式,即用几个字母标注出每根管的使用情况,现用还是备用,每根管所穿线缆的型号、规格、数量及分属的智能系统等;表示该管道的段长(见图1)。
5.5 弱电管道的纵剖面图
弱电管道的纵剖面图是顺着弱电管道绘制的剖面图,其主要反应弱电管道自建筑物引出开始整条管道沿途各点的标高、管道与人(手)孔的关系、各点的地面标高及地貌情况;与本管道相交叉的其他专业管道的交叉点的位置、管径、埋深及该管道的系统类别的代号。标示出各交叉管道之间及与弱电人(手)孔之间的间距;标示出弱电管道的坡度(一般为不小于千分之三)标出交叉点的保护措施等等。
只有绘制了纵剖面图,才会正确地确定各人(手)孔出管标高及人(手)孔井底标高。
一般来说,对于较为复杂的地段,主要指交叉点多的地段,是一定要绘制纵剖面图的,用该图可以清楚地表示出弱电管道诸点的标高,便于绕开交叉障碍。但有的管道段落,交叉点不多,为了减少施工图图纸张数,也可以在平面布线图上进行标注,起到绘纵剖面图的基本效果。其方法是在本专业的各段管道线路上,在与之交叉的其他管道位置上,用短粗线段表示与本专业管道相交叉的其他专业的管道,并注上该管道的坐标、管径及管底埋深。同时,用绘制草图来确定本专业的管道的引出人(手)孔的标高并标注在平面图上即可。
From中国智能建筑服务网 |
|