第一次做工程验收,请各位多多帮忙!

有一个综合布线的工程,大概500个左右信息点,现在布线工程已经结束,设备还没有安装,要做工程验收,应该验收哪些内容呢?需要注意些什么?请各位前辈不吝赐教,谢谢!

[此贴子已经被作者于2004-8-5 15:47:08编辑过]
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
abinxiaoe 发表于 2004-8-4 18:15:00

怎么都没有人愿意说啊?

比如说,测试,是不是每根网线都要测试呢?

[此贴子已经被作者于2004-8-5 8:04:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
abinxiaoe 发表于 2004-8-5 15:46:00
???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liqiang0901 发表于 2004-8-5 16:51:00
以下是引用abinxiaoe在2004-8-4 18:15:00的发言:

怎么都没有人愿意说啊?

比如说,测试,是不是每根网线都要测试呢?

肯定是每个点都要验收的,我们一般是用专业的仪器测试七个参数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
恺星 发表于 2004-8-5 18:28:00

你说的就是综合布线的验收了?

是自己施工验收还是工程移交验收?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaonaijia 发表于 2004-8-5 19:42:00
问题说明白了我们才能帮你啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liaozixiang 发表于 2004-8-5 21:13:00

综合布线的验收去年广东省专门出了一本验收规范化,可以去看看.

验收是可以抽查测试的,具体的数字我要查一下规范才记得了,不过那规范的要求是非常严格,如果按照规范来验收基本是很难达到合格.因为要达到100%测试通过才算合格,第一次测试不合格,只给一次更改的机会,更改后再测试不通过就不合格了!

如果想了解的具体布线验收规范(广东省)可以跟我联系!

liaozixiang@163.COM

[此贴子已经被作者于2004-8-5 21:15:22编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
abinxiaoe 发表于 2004-8-6 08:47:00
以下是引用恺星在2004-8-5 18:28:00的发言:

你说的就是综合布线的验收了?

是自己施工验收还是工程移交验收?

谢谢大家!

就是别人给我们做了一个工程,我们自己去验收一下了。

都需要注意哪些方面呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
abinxiaoe 发表于 2004-8-6 08:49:00
以下是引用liaozixiang在2004-8-5 21:13:00的发言:

可以发一份给我么?abin_8351@sina.com

再谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
njpla 发表于 2004-8-6 10:45:00

你是哪里的?你可以和我电话联系!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liaozixiang 发表于 2004-8-6 12:46:00

如果你是甲方验收,最起码要对方交负所有的测试记录(最好是含详数参数的表--用测试仪器软件打出来的表格),所有的竣工图纸.竣工验收报告等.然后进行现场抽查测试.要选一些最短及最长的信息点进行测试.还要检查各个信息点的标志是否清楚准确.机柜内的线缆是否整理的整齐.抽测的点最好多一点,不要怕麻烦.语音点一般可能测试不了,不过也没关系了.数据主干---光纤一定要全部测试.至于其它嘛,因为你是甲方,你也可以要求的,只要能检测的都可以啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liaozixiang 发表于 2004-8-6 12:48:00
非常抱歉,我没有电子版本的验收规范.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
abinxiaoe 发表于 2004-8-6 16:43:00
以下是引用liaozixiang在2004-8-6 12:48:00的发言: 非常抱歉,我没有电子版本的验收规范.

谢谢!你上面一个贴子已经写得挺详细的了。

感谢啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
紫风筝 发表于 2004-8-13 18:00:00

我这儿有电子文档,有需要吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
stank 发表于 2004-8-19 19:55:00

请将电子文档给我一份,谢谢!

adzdh@sina.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zeng1984 发表于 2004-8-20 11:38:00
我晕我这有很多关于验收的文件和文档,只是我不了解情况 我怎么知道你的工程怎么验收啊!有空联系我帮帮你撒027-62884074
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
huangsl 发表于 2004-8-23 16:50:00

一般验收 1。检测网线是否有没有通。

2。检测网线的传输率。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
纵横天下 发表于 2004-9-27 17:31:00
