zhuyunyan 发布于: 2004-7-19 19:49 3148 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>网络工程完工后,出现问题在终端用户的一台电脑上,具体症状是:该台电脑上网的时候时断时通!问题就是这样!</P>
<P>去维护的时候,第一次以为是模块的问题材,因为当时这个工程进的模块有很多是不合格的,换了模块和连接线以后,网络可用,当时没有出错的,但是过了不久问题照旧。</P>
<P>第二次怀疑是用户电脑的问题,接到别外的数据点上,没有去任何问题,而别外一台电脑(运行正常的电脑)接到坏点(时断时通的点)上问题还是一样,说明这台电脑没有问题用FLUCK DSP100测试参数正常,没有什么不通的, 所有参数值相当的好,后来想到当初布线的时候与强电缆一起走在一起的,(只有1M左右的线程)怀疑有串扰存在但测试通过的呀,该疑点不成立!</P>
<P>回到主机房,发现交换机上的该用户的这个端口大概过个5钟左右,指示灯熄灭然后不到2秒钟,又自动恢复。最后认为是布线的时候网线是否也了问题???</P>
<P>突发奇想,做了两根网线,一端是568B的标准,另一端用来4、5、7、8代替原来的1、2、3、6完成后,568B这一端接在配线架上,另一端接在交换机上, 另外一根568B接在模块上另一端接在电脑网卡上,(就是最终两端用另类做法的网线)!</P>
<P>完成后, 过了30分钟没有出现问题,不知这样能不能行,问题是否真的解决了?那位高手有不同的意见!请指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1</P>
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
连长 发表于 2004-7-19 23:08:00
<P>我也碰到过这种问题,但原因是交换机的那端口坏了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuyunyan 发表于 2004-7-20 08:31:00
<P>请问你是怎么解决的,请帮忙,是否要换交换机,还是有更好的办法!!!</P><P>关注中!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
千织万缕 发表于 2004-7-20 08:42:00
换个端口试下嘛!!!先排除交换机的问题撒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
寒雨清风 发表于 2004-7-20 08:42:00
查一下交换机和路由器。现在天气很热,有时候设备过热也会出现这种情况。我们办公室里装的ADSL也出现过这种情况的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jacky_147 发表于 2004-7-26 11:02:00
很大可能在端口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qjccs 发表于 2004-7-26 11:18:00
<P>应该式水晶头和模块之间没有接触好!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xinghxing 发表于 2004-7-31 11:34:00
<P>可能是接触问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
石光荣 发表于 2004-7-31 12:12:00
<P>前两天办公室里也出现这样的情况,后来是水晶头与线缆的端接发生偏差</P><P>1.水晶头与线缆的压接发生偏差</P><P>2.7楼意见相同</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
接综合布线 发表于 2004-7-31 12:24:00
<P>同意九楼的看法!</P><P></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zqwu 发表于 2004-8-1 22:59:00
<P>我也碰过类似问题,结果发现是客户方野蛮拖拽跳线导致模块铜跳针弯掉接触不良造成的,注意检查模块里面的跳针看看吧。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eijie 发表于 2004-8-2 11:57:00
<P>这种情况遇到过N次。多数是因为模块与水晶头接插的不好导致的。同意七楼的看法。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zxetonnet 发表于 2004-8-2 15:11:00
是嘛!测试正常呀,我猜还是交换机跟网卡问题可能性大!
[此贴子已经被作者于2004-8-2 15:13:17编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
quicen 发表于 2004-8-2 15:21:00
<P>同意十楼!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
harbor 发表于 2004-8-4 14:30:00
<P>前两天我单位的机子就是这个问题,在交换机上换了一个断口一切正常。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
liuyq168 发表于 2004-8-4 16:55:00
也可能是交换机电源的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
阿晖 发表于 2004-8-6 16:49:00
<P>交换机坏了</P>
<P>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>www.xthd.net</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
施拥军 发表于 2004-8-8 17:02:00
<P>我也碰到这样的问题,最后找到原因是水晶头是假的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jjduandebin 发表于 2004-8-9 15:58:00
哦﹐我也碰到過﹐
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
决不放弃 发表于 2004-8-9 18:41:00
<P>遇到过一次这样的问题,我遇到的现实问题是,从交换机到终端模块间,因为前期布线预留线路不够长,然后就续了一段线,然后按照颜色接好,后来使用的过程中就出现了,网络时通时断的问题,后来把那节线换掉就好了~!小弟经验不足,尽供参考~</P>