telezeng 发布于: 2004-7-16 15:49 56137 次浏览 250 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有五台交换机,五个配线架(不带理线架),五个理线架,一个42U机柜,请问怎样的安装方法才是标准,跳线是要怎样使用理线架才是合理.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有250人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2004-7-16 15:51:00
个人决不赞成这样的设置!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
telezeng 发表于 2004-7-16 16:00:00
<P>楼上的老兄,怎样安装才是正确的?请赐教.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
千织万缕 发表于 2004-7-16 16:06:00
配线架放在下面~有源设备放在上面~这样操作方便些~且有利于设备散热~因为机柜风扇几乎都在上面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
telezeng 发表于 2004-7-16 16:19:00
这样理线架就用不上了,跳线很难接得好看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
千织万缕 发表于 2004-7-16 16:23:00
晕~怎么会用不上理线架啊?一样的用撒!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
千织万缕 发表于 2004-7-16 16:31:00
<P></P><P></P><P></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
浪迹海角 发表于 2004-7-16 17:00:00
<P>楼上的,图片显示的是你自己做的项目吗</P><P>好齐整</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
凌竣 发表于 2004-7-16 17:19:00
对啊,我建议配线架全部统一放在机柜的下面,两个配线架中间间隔一个理线架,配线架上面再放交换机等,建议在两种产品之见隔一块挡板!千织的图片很好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
li_w00a 发表于 2004-7-16 17:30:00
今天老大都在家,哈哈,楼主你好运气
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
浪迹海角 发表于 2004-7-16 17:39:00
<P>9楼的主意不错</P><P>在别的地方,还见过没有用理线架的</P><P>所以,外面的跳线看起来有点乱</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
telezeng 发表于 2004-7-16 18:48:00
<P>老大们,很感谢你们的回复.但我还是坚持自己的做法.理由有二:</P><P>一:按你们的方法,交换机会集中在一起,更不利于散热.虽然机柜顶部有风扇,但集中肯定是比不上分散的散热效果好,这个可以测试出来的.</P><P>二:按你们的方法,交换机的跳线相对较长,让机柜过于拥挤.而且跳线要安装时扎好,不利于日后维护,因为交换机跳线是常要活动的东西.</P><P>不知你们的比较意见是怎样,你们做法的优点和我的做法的缺点是怎样的.</P><P>感谢赐教!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
沪布线菜鸟 发表于 2004-7-16 19:51:00
可是你有没有考虑过甲方日后网络分配问题,跳线做得好看重要,方便以后应用跳接才更为重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
遥控坦克 发表于 2006-3-22 19:37:00
了解一下,我现在也遇到了着样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
gozsw 发表于 2006-3-22 20:16:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>telezeng</I>在2004-7-16 18:48:00的发言:</B><BR>
<P>老大们,很感谢你们的回复.但我还是坚持自己的做法.理由有二:</P>
<P>一:按你们的方法,交换机会集中在一起,更不利于散热.虽然机柜顶部有风扇,但集中肯定是比不上分散的散热效果好,这个可以测试出来的.</P>
<P>二:按你们的方法,交换机的跳线相对较长,让机柜过于拥挤.而且跳线要安装时扎好,不利于日后维护,因为交换机跳线是常要活动的东西.</P>
<P>不知你们的比较意见是怎样,你们做法的优点和我的做法的缺点是怎样的.</P>
<P>感谢赐教!</P></DIV>
<P>既然你有自己的主义问什么,别人给你讲了你不听是没有用的.....</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
door87 发表于 2006-3-22 20:58:00
<P>学习中,很想去这样的公司</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cszcsz1357 发表于 2007-5-24 21:48:00
路过..看看..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
天蝎村长 发表于 2009-7-23 10:26:00
<p><em>学习中</em></p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lilytonghua 发表于 2009-7-23 12:32:00
一般都是遵循有源设备靠上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
minishaq 发表于 2009-7-23 12:50:00
其实很多跳线换的不多只不过差的多相对来说
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆