在高速公路CCTV设计图纸中,看到两种防雷接地设计图。

1、采用共用接地。就是将防雷接地系统与保护接地系统接在一起,达到防雷要求。

2、分别设置保护接地系统和防雷接地系统。设计图中,保护接地的接地扁钢与立柱法兰盘焊接,即连接了接闪装置的引下线(引下线利用CCTV金属立柱本身),达到引雷目的。但是防雷接地系统的接地扁钢只接入了立柱基础,不与其他任何物体相连,请问这种防雷接地系统的作用是什么?应该不是引雷作用吧?小弟实在不明,请各位大虾多指教啊!!

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-7-15 17:15:00

首先:1、采用共用接地。就是将防雷接地系统与保护接地系统接在一起,达到防雷要求。

我理解他这句话的意思是:把防雷地连在保护地上起到防雷效果,也就是防雷地和保护地共用一个地。这是可以的,因为保护地要求接地电阻不大于4欧,而防雷接地的接地电阻要求不大于10欧,所以是满足要求的。

其次:2、分别设置保护接地系统和防雷接地系统。设计图中,保护接地的接地扁钢与立柱法兰盘焊接,即连接了接闪装置的引下线(引下线利用CCTV金属立柱本身),达到引雷目的。但是防雷接地系统的接地扁钢只接入了立柱基础,不与其他任何物体相连,请问这种防雷接地系统的作用是什么?应该不是引雷作用吧?

这些话说的确实让人糊涂,说:引下线利用CCTV金属立柱本身。可是又说防雷接地系统的接地扁钢只接入了立柱基础。也就是说两个地保护接地和防雷接地都连接了立柱。前面又说分别设置。请问你的立柱是不是室外摄像机的立柱。他的保护接地应该在室内呀。两个应该分开的。如果行最好把图发上来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
NEEDtime 发表于 2004-7-15 21:52:00

图太大(无A3扫描仪),不好弄上来。

是这样的,第2种接地方式中,防雷接地扁钢只是接入了混凝土基础,没有焊接在立柱上。而保护地则直接焊接在立柱上。也就是说保护地起了引雷作用?而防雷地却没作用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
NEEDtime 发表于 2004-7-15 21:58:00

好歹自己画了一个,这是第2种接地方式,即分开接地。图中B为防雷接地,可见其没有接在圆形立柱法兰盘上,只是接入了方形立柱基础里,起什么作用啊?

[此贴子已经被作者于2004-7-15 22:00:50编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
NEEDtime 发表于 2004-7-15 21:59:00

不解

[此贴子已经被作者于2004-7-15 22:04:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2004-7-16 08:51:00

你的图看不清楚!不过第一点共地,只要打到设计规范要求,没有问题!

第二点,也是用同一个接地体啊~~~~~~~~~~

不解~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2004-7-16 08:56:00

这是给你提供的设计方案吗!~确实不大明白,你说的方形立柱是混泥土的吗!这样是起不到作用的!~

你有没有问问设计方,这是作什么用的!~不过作地的方法到是挺规范!~

对了,你不是说是告诉公路的CCTV防雷吗,你的立柱是什么立柱,是房间里面的还是外面的标杆!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
NEEDtime 发表于 2004-7-16 09:12:00

立柱是镀锌钢管,室外的,10米高,立柱基础是1500*1500mm的C30混凝土基础。A保护接地扁钢接在立柱上,B防雷接地扁钢接入混凝土基础,有用吗?

还没有问他们,这些图是从总包那里拿来的。

[此贴子已经被作者于2004-7-16 9:18:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
超导体 发表于 2004-7-16 09:40:00

我理解的你听一下:如果这是设计方案的话,A是保护地,B是防雷地。防雷地应该是接到混泥土里面的钢筋上,如果只是接到混泥土里是什么也起不到作用的;接到里面的钢筋,在标杆的上面应该有避雷针和混泥土的钢筋相连,防直击雷。因为你的标杆10米高,告诉公路又是比较空旷,雷直接击中是很有可能的。

再说你A的接地,他的名称是保护地,其实这句话很是笼统,其实防雷地也属于保护地,所有的地都是起到保护作用,也都可以叫保护地。当然他这么叫也没有错。他是接到了镀锌钢管上,因为镀锌钢管在混泥土里面,直击雷是不会击中的,有可能也是感应雷,这个地也就是卸载感应雷,我想他还有别的作用,比如摄像头的视频线、电源线等需要接地保护的设备。这才是保护地的主要作用!~

不知道你的看法,我这是看到你的图和你的说明,自己的一些理解。。。我们一起探讨!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
NEEDtime 发表于 2004-7-16 10:44:00

超导兄,可能有些地方你误会了。我画的图太简单了。摄像机立柱就是镀锌钢管,没有外层包裹,避雷针为2m圆钢,焊接在杆顶。混凝土基础指的是土建基础。防雷地也没有连接基础内的钢筋。实际上,我想他的保护地成了防雷接地,而防雷接地似乎没有作用了。因为它只接入了混凝土基础,不会遭受直击雷的。

如果是感应雷的话,静电感应不太可能,电磁感应可能如你所说,可以起到卸雷作用。虽然视频线和信号线都有接避雷器和屏蔽的,可能为了进一步增加其安全性吧,所以多了这套方案。

这是我的一点看法,多谢你的帮助啊,给了我很多提示!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
皮皮鸟 发表于 2004-7-16 10:54:00

但是接入混凝土起不到保护作用

做了等于没有做啊~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
超导体 发表于 2004-7-16 10:57:00

哦。。这样,原理混泥土只是个台子。。呵呵。我误会来。如果这样的话,那到是真的没有必要了。

没什么,也没有帮上你什么忙。别这么客气,大家有什么问题互相商量,三个臭皮匠不是还顶一个诸葛亮了吗!~

呵呵。。其实大家遇到问题探讨商量一下,有些问题就自然解决了。欢迎常来。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
NEEDtime 发表于 2004-7-16 11:04:00
我也觉得不起作用啊。真奇怪,还是交科设计院设计的。除非那防雷接地作为防雷器的地,那样倒可以有效减少感应雷的危害。要不然白做这个地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
超导体 发表于 2004-7-16 11:43:00

呵呵。。到时候还是问问。到底怎么回事,也学习学习,是不是有什么特出用途。也说不定。

考虑的因素不同。。问问好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
NEEDtime 发表于 2004-7-16 11:46:00
好,还是要问清楚。不可能出现没用的功能的啊