【接地防雷器泄放雷电流有效性分析】
【防感应雷分析】
内放电回路假定是安全的。讨论的重点是:防雷器“接地泄放雷电流”是否有效这一核心问题。
1)雷电感应脉冲V到来后,外放电回路开通(下面蓝线所示),除了DS3箝位电压=100V外,回路限流电阻有传输线电阻R4和接地电阻R5+R7,对于高频雷电脉冲感应来说,还必须考虑传输线电感和接地线电感的影响,“有效泄放雷电流”,怎么能实现?
2)假定接地电阻R5=R7,放电时两个接地电阻上的电压相等= Vr,那么电缆C、D两端对地电位差=(100V+ Vr)+ Vr=100V+2 Vr,午马的 “电缆两端等电位箝位”在哪里?
3)防雷器接地电阻要求4~10欧姆,以10欧姆计算,500米电缆屏蔽层电阻按12欧姆考虑,放电回路直流总电阻= R4+R5+R7=32欧姆;假定防雷器给出的参数是:10KV,10KA;雷电感应电压,最大可能放电电流10KV/32欧姆=0.3125 KA,只有10KA的放电能力3.1%;即使接地电阻按照4欧姆计算,最大可能放电电流10KV/20欧姆=0.5KA,只有10KA的放电能力5%;这就是午马们认为的“有效泄放雷电流”,泄放雷电能量的真相。
4)既然防雷器接地“泄放雷电流”,最大可能只能实现3~5%的能力,那就没有实现雷电流的有效 “分流”,雷电能量对内电路的威胁和压力,也就没有“有效减少”。
5)对于暂态雷电脉冲来说,线路电感对放电的影响必须考虑,特别是对几十米到几百米以上的线缆来说,电感量较大,感抗也很大。在100KHz~1000KHz频率范围,导线感抗远大于直流电阻。基本电路概念都知道:电感电流不能突变,两端电压可以突变,这就是说,上面提到的直流电阻把防雷器放电能力限制在3~5%以下,而电感的影响是,这3~5%以下的放电能力,是不能瞬间实现的,出落估算,在几个微秒以下的雷电脉冲期间,只能达到“3~5%以下的放电能力”的百分之几,按10%考虑,在雷电脉冲期间,最大只能实现0.3~0.5%的放电能力;
这就是接地防雷器实际可能的“放电能力”。接地泄放雷电流,有效还是无效,真实还是虚假,一目了然。
6)雷电脉冲能量并不能有效泄放到大地,也就没有有效减少内回路的压力。
【我的问题】
1)雷电能量没有有效泄放到大地,能量哪去了?这里就用到你们质疑Z“滤波网络”能量的问题了,现在该质疑你们自己了?
2)除非你们谁能做出“雷电能量泄放到大地”的有力分析,而不是没有分析,光靠嘴说“行”!