chengzhen2008 发表于 2008-8-6 15:40:00
<h1>如何使用蓄电池使得停电后门禁可以继续正常使用?</h1><h1>有哪些注意事项?如何选购蓄电池和计算续电时间? </h1><p class="unnamed1" align="left">由于一般门禁用的电锁都是停电开的电锁,因为这种电锁符合消防要求。如果想停电后门禁系统依然可以正常使用有两种办法:</p><p class="unnamed1" align="left">1 <strong>自带蓄电池充电方案</strong>:使用门禁控制器原配的蓄电池充放电功能。(不是每个厂家的门禁控制器电源都带这个功能的,微耕标配的电源都是带这个功能,客户只需自购7Ah 12V 标准蓄电池 接上即可。)</p><p class="unnamed1" align="left">这个方案的优点是性价比好,成本不高,缺点是:出于成本和不是每个客户都需要蓄电池的考虑,这个方案蓄电池的充放电电路一般比较简单,没有精确完善的快充和过充保护。</p><p class="unnamed1" align="left">微耕的电源带一个标准蓄电池(7Ah 12VDC 备注:不能接其他参数标准的蓄电池,因为我们的充电电路是按这个参数设计的) ,可以供一把电插锁(门禁系统主要是电锁耗电,所以以锁的数量来计算耗电。) 4-8小时,如果时间不够,可以并联,并联没有太大的副作用,并联多少个蓄电池,就可以延长续电能力多少倍,不过充电时间也会加倍延长。</p><p class="unnamed1" align="left">微耕的电源没有快充设计,(因为一般用户很少停电),做了限流过充保护,避免将电池特别是质量不好的电池充得鼓起来( 现在市面上有很多廉价的蓄电池,一般是用废旧电池的回收料做的,甚至还打着知名品牌的商标,所以建议购买知名品牌来路正当的蓄电池。 )。微耕电源对蓄电池充电时间需要24小时以上,才能充得7成饱,48小时9成饱。</p><p class="unnamed1" align="left">蓄电池蓄电池是有使用寿命的,建议1-2年更换一次电池。过期的蓄电池续航能力明显变弱,甚至根本充不进去电。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">2 <strong>外接UPS方案</strong>:使用UPS不间断电源给控制器电源供电。</p><p align="left"><span class="unnamed1">专业的UPS具备快充和过充保护,成本比较高,带一个7Ah蓄电池的UPS最便宜的也要200多,功率大一倍,价格却要贵好几倍。由于电路比较精密,所以自身也比较耗电,带一个标准蓄电池的UPS只能供 一把电插锁的门禁设备 2-4小时。</span>
        </p><p align="left"></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

142#
chengzhen2008 发表于 2008-8-6 15:41:00
<h1 align="left">如果笔记本电脑没有串口怎样接485和232通讯方式的门禁控制器?</h1><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">现在的笔记本一般都不带串口了,只有老式的比较笨重的笔记本还带有串口。现在的台式机也一般只配一个串口了,以前的台式机有的还配了两个串口。</p><p class="unnamed1" align="left">建议购买 USB-串口转换器 来解决无串口的问题,因为没有串口就不能接485和232通讯方式的门禁控制器了。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>原理</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">通过驱动程序将USB虚拟转换为 3-255中的一个串口号。 </p><p class="unnamed1" align="left">
        </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>购买注意事项</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">建议购买有品牌的USB-串口转换器,价格在 70-200元不等。千万不要购买一些杂牌的产品(70元以下),因为这些转换器甚至连驱动都没有,拿回来根本无法使用,转换延时也很大(使得有时通讯不了)。</p><p class="unnamed1" align="left">推荐购买台湾 <a href="http://www.moxa.com.cn/">moxa摩莎</a> 产品。该厂家还是 485-232通讯转换器, 多串口卡等设备的历史悠久的专业知名厂家。</p><p align="left"><br/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

143#
chengzhen2008 发表于 2008-8-6 15:42:00
<h1 align="left">如何用门禁控制器进行电梯管理?</h1><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">备注:各模式的接线图以后再补充给大家!</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">现在,门禁控制用于电梯管理的模式有以下三种:</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>模式一:刷卡呼叫模式</strong>:读卡器安装走廊上(电梯轿箱外面),执卡者刷卡(或者刷卡后按上下呼叫键),有权限的执卡者才能将电梯呼叫来,无权限和无卡者无法呼叫电梯来。</p><p class="unnamed1" align="left">实现方式:用门禁控制器的继电器控制按钮的开关或者两个按钮的公共线。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>模式二:刷卡有权按楼层模式</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">读卡器安装在轿箱里面,执卡者刷卡后才能够按楼层按钮,不刷卡和无合法权限卡者,按不下楼层按钮。</p><p class="unnamed1" align="left">实现方式:用门禁控制器的继电器控制通断楼层按钮的公共线。</p><p class="unnamed1" align="left">备注:用于电梯轿箱是金属的,会屏蔽降低读卡距离(甚至无法读卡),建议垫高读卡器1-2厘米,或者选用抗金属衰减能力强的读卡器。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>模式三:刷卡送该人到指定楼层</strong>:(微耕公司门禁系统暂时不具备该功能,原因如下)</p><p class="unnamed1" align="left">是哪个楼层的用户,刷卡后自动送该人到其所在楼层。保安,刷卡后按所需楼层(同模式二)。</p><p class="unnamed1" align="left">实现方式:必须用带几十个继电器的专用电梯门禁控制器实现。每个继电器控制一个楼层按钮,并对感应卡相对于楼层授权。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">微耕的产品还不具备这个模式的功能,原因如下:</p><p class="unnamed1" align="left">这种需求还不普及,仅仅用于极个别的大楼里,例如:高端住宅,某几个楼层被一家公司租用了,而且访客很少的情况。</p><p class="unnamed1" align="left">消防通道必须封闭,不然其他人可以通过消防通道到他想去的楼层,消防通道封闭不利于消防检查和安全,不封闭不能起到楼层独立管理的目的。</p><p class="unnamed1" align="left">这个做法不人性化,例如某高档住宅的 19楼的人想到30楼刚认识的朋友家串门,必须两个人约好到一楼,由30楼的人带19楼的人到他家里,使用很不方便,只是一个概念。</p><p class="unnamed1" align="left">我们将继续关注用户对电梯门禁需求的变化和成熟,届时推出最实用的产品给用户。</p><p align="left">
        </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

144#
chengzhen2008 发表于 2008-8-6 15:44:00
<h1 align="left">如何利用门禁控制器外接三转闸 道闸等设备?</h1><h1 align="left">有哪些注意事项?</h1><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">三转闸有些地方也叫“三辊闸”,是严格的人行通道的管理工具,例如:地铁口出入口,公园景点出入口等管理场所。</p><p class="unnamed1" align="left">三转闸本身的冲击电流和产生的其他干扰比较大,对控制器的稳定性是有一定的影响的,严重的会引起控制器的重启和死机。</p><p class="unnamed1" align="left">所以,接三转闸或道闸时,请和厂家的技术部取得联系,将三转闸或道闸的说明书发给厂家技术人员,在厂家的技术人员指导下进行接线和操作,才能保证系统的稳定性。例如:其实有很多型号的三转闸是做了光电隔离的抗干扰措施的,但是很多工程商不会用。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>原理接法</strong>:将门禁控制器继电器输出的 COM和NO 接相应的三转闸和道闸使能控制点。</p><p class="unnamed1" align="left">如果有强干扰,引起控制器重启和死机,考虑先用门禁控制器继电器控制一个外接大继电器再控制三转闸的做法降低干扰。微耕也正在设计一个带外接继电器和光电隔离的配件,方便客户接非电锁的大电流设备。</p><p class="unnamed1" align="left">道闸的原理和三转闸类似。这里就不仔细介绍了。</p><p class="unnamed1" align="left">三转闸有单向的和双向的,双向的(可以正反转)的,需两个读卡器和一台双门控制器来控制。</p><p align="left"></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

145#
ludeing 发表于 2008-8-8 09:54:00
<p>太好了,先顶然后再慢慢看,谢谢楼主!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

146#
chengzhen2008 发表于 2008-8-8 16:04:00
<h1 align="left">如何实现门禁软件的网络化管理?</h1><h1 align="left">微耕门禁系统能实现那种程度的网络化管理功能?</h1><h1 align="left">微耕有没有B/S结构的门禁系统?</h1><h1 align="left">什么是B/S和C/S结构? </h1><h1 align="left">微耕门禁在广域网(互联网)上能实现怎样的联网模式和功能?</h1><h1 align="left">门禁管理软件网络版和单机版的区别?</h1><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">微耕公司的门禁管理软件,没有像其他厂家那样做:把软件分为单机版和网络版。微耕的软件同时具备单机版和网络版的所有功能,并且同时支持 中文 英文和繁体显示。</p><p class="unnamed1" align="left">如何实现门禁的网络化管理?我通过两个经常性的案例来说明:</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>案例一:客户要求:公司有局域网,有一个部门(保安部)负责门禁管理,设置权限 实时监控等在线操作,有一个部门(人事部)负责考勤管理,只负责考勤统计和查询等离线操作。</strong></p><p class="unnamed1" align="left">可以选用485门禁控制器,将Access数据库设置为网络共享或者设置好SQL数据库相关网络参数,即可。注意:人事部的人不能直接向控制器提取数据,因为485控制器联网到保安部电脑上的,人事部只能等保安部提取数据后才能做分析统计,否则没有最新的数据。当然,如果选用TCP控制器,网络功能就更强了,成本会略高一些。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>案例二:客户要求:公司有局域网,每个部门管理每个部门的门禁考勤,老总可以管理全公司的门禁和考勤。不同的操作员有不同的操作权限。</strong></p><p class="unnamed1" align="left">必须选用TCP控制器,将Access数据库设置为网络共享或者设置好SQL数据库相关网络参数,即可。通过设置操作员的权限,实现分部门分功能管理。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">B/S 结构的软件,是可以通过网络直接访问设备的软件模式,讲得通俗浅显一点,软件是在硬件里的,通过IE输入相应的IP或者域名就可以登录到管理界面,这个是软件未来的发展趋势,但是现在在门禁行业采用这个模式还存在一些不足:这个模式使得界面的功能还不够强大,对管理员的网络知识要求高等。</p><p class="unnamed1" align="left">微耕现在的软件还是采用现在通行的C/S结构模式,即在计算机内安装软件,然后通过通讯操作硬件设备。这个结构比较容易让大众接受,操作比较简单,界面功能丰富等优点。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>微耕门禁在广域网(互联网)联网模式:</strong></p><p class="unnamed1" align="left">必须使用TCP控制器,配上相应路由器,和上网设备(ADSL等),就可以实现互联网门禁的管理模式。</p><p class="unnamed1" align="left">能实现:总部对全国各地各地区的门禁的集中管理。数据库放在总部。即 一管N的模式。</p><p class="unnamed1" align="left">暂时不能实现:各地区通过互联网对各地区门禁进行管理,而且总部还要集中管理的N管N的模式。</p><p align="left"></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

147#
chengzhen2008 发表于 2008-8-8 16:05:00
<h1 align="left">TCP/IP 门禁控制器 通讯不上的故障勘察专业方法 </h1><h2></h2><h2>第一章 在局域网内的调试检查 </h2><p class="unnamed1" align="left">安装的设备 , 调试不通时 </p><div align="left">1&nbsp; 在软件中添加控制器 , 控制器的序列号一定要正确 </div><p class="unnamed1" align="left">2&nbsp; 通信方式选择 ” 小型局域网 ” </p><p class="unnamed1" align="left">3&nbsp; 在【总控制台】 -&gt; 对控制器 ” 实时监控 ”, 如果通信不上 , 则往下检查 ( 保持 ” 实时监控 ”) </p><p class="unnamed1" align="left">4&nbsp; 去看控制器 , 查看控制器上灯亮或闪的情况 , </p><p class="unnamed1" align="left">5&nbsp; 在获取灯的工作情况后 , 先落实 CPU 正常闪烁 , Err 灯不亮<br/><br/>再落实接网线附近的绿色灯和橙色灯的情况 : <br/>如果绿色灯不亮 , 则要查控制器到交换机上的线路是否连接正常 ( 线路问题 ); <br/>如果橙色灯没有闪烁 , 则要查线路 ( 这部分复杂 , 涉及硬件线路和系统 ) <br/>如果橙色有闪烁 , 则要查电脑 , 先将防火墙都关闭 ( 在 XP 系统 , 要关闭 windows 防火墙 ( 运行 : firewall.cpl ))— 主要是在系统问题上 , 如果还不行 , 就要用其他电脑试试了 <br/>注意 : 要打开 “Windows 防火墙 ” ,请单击 “ 开始 ” ,指向 “ 设置 ” ,然后依次单击 “ 控制面板 ” 、 “ 网络和 Internet 连接 ” ,然后单击 “Windows 防火墙 ” 。 </p><p class="unnamed1" align="left">经过上述操作 , 应能基本判断问题 </p><p class="unnamed1" align="left">.</p><h2>第二章 跨网段的调试检查 </h2><p class="unnamed1" align="left">跨网段的调试关键是 ip 地址及相关网关的测试 , </p><p class="unnamed1" align="left">关键使用指令 </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>ping –t 192.168.168.51 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">( 其中 192.168.168.51 为控制器设置的 IP 地址 , 在实际使用中进行更换 ) </p><p class="unnamed1" align="left">如果正常通信返回 , 一般的 time, 局域网不会过 2ms, 广域网不会过 30ms; 如果时间过长超过 50ms, 可能网络存在问题 ( 例如有网络病毒 ) </p><p class="unnamed1" align="left">如果 ping 控制器不通 , 那试试 ping 其他设备或电脑 ( 与控制器在同一网段内的 ) 能否通 . </p><p class="unnamed1" align="left">如果 ping 其他设备可通的话 , 则要检查控制器的 ip 网关是否设置正确 ( 这需要网管的帮助 ) </p><p class="unnamed1" align="left">在 ping 通控制器后 , 软件还是不能通信 , 先查一下 ” 扩展功能 ” 中是否有 “ 启用 TCPIP”, 如果有打勾 , 则将勾去掉 .. 再查控制器 IP 及端口设置是否正确 .. 若还不行则要专门分析了 . </p><p class="unnamed1" align="left">.</p><h2 align="left"><strong>第三章 对于互联网门禁采用动态域名 , 则先获取域名的实际 IP </strong></h2><p class="unnamed1" align="left">Ping –t wg3721.kmip.net </p><p class="unnamed1" align="left">返回 : Reply from 121.35.236.233: bytes=32 time&lt;1ms TTL=64 </p><p class="unnamed1" align="left">说明域名绑定的 IP 是 121.35.236.233 </p><p class="unnamed1" align="left">如果此绑定的 IP 与你路由器的上网时获取的广域网 IP 不一致时 , 说明动态域名解析存在问题 . ( 这是另外的处理了 ) </p><h2></h2><h2>第四章 特殊问题的解决方法 , 也是专业处理方法 </h2><p class="unnamed1" align="left">A. 准备 ( 五样东西 ) </p><p class="unnamed1" align="left">笔记本电脑 两条网线 一个四口的小 HUB 12V 的电源 ( 用于给控制器供电 ) 一台 .NET 门禁控制器 ( 不设 IP 地址 ) </p><p class="unnamed1" align="left">B. 先在公司 , 调试一切正常 , </p><p class="unnamed1" align="left">C. 再到现场 , 将五样东西 , 连接起来 , 测试一切正常后 , 再往下测试 . ( 如果自带的不能正常工作 , 则要查交流电源了 ) </p><p class="unnamed1" align="left">D. 然后进行逐个更换调试 ( 换一样设备 , 测试一下 , 这样可以找到问题 ) </p><p class="unnamed1" align="left"><br/>— 注意将现场的控制器加入到管理软件中 </p><div align="left">1 先用自带笔记本换现场电脑 <br/>若通信可行 , 则查现场电脑系统 </div><p class="unnamed1" align="left">2 再用自带网线换电脑与交换机的网线 <br/>若通信可行 , 则现场网线有问题 </p><p class="unnamed1" align="left">3&nbsp; 再用自带 HUB 换现场的交换机 <br/>若通信可行 . 则现场交换可能存在特殊配置 , 需要客户网管进行配合处理 </p><p class="unnamed1" align="left">4&nbsp; 再用自带网线换 控制器与交换的网线 <br/>若通信可行 , 则现场网线有问题 </p><p class="unnamed1" align="left">5&nbsp; 再用自带 .12V 电源给 现场的门禁控制器供电 <br/>若通信可行 , 则控制器的现场电源存在问题或安装位置有问题 , 细查 </p><p class="unnamed1" align="left">6&nbsp; 再用自带 .NET 门控制器 换现场的门禁控制器 <br/>若通信可行 , 则现场控制器存在问题 </p><p class="unnamed1" align="left">至此 , 应能找到问题 . 如果不能 , 则从 C 项开始重查一遍 . </p><p class="unnamed1" align="left">. </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

148#
dzb123 发表于 2008-8-10 11:45:00
<p>我也想要一份,&nbsp; <a href="mailto:42006654@qq.com">42006654@qq.com</a>&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

149#
chengzhen2008 发表于 2008-8-11 14:16:00
楼上的朋友邮件已发送,请及时查收,感谢关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

150#
chengzhen2008 发表于 2008-8-11 14:17:00
<strong>工程商如何选购门禁控制器 </strong><p class="unnamed1" align="center">门禁控制器采购指南 _ 九大建议 四个误区 </p><p class="unnamed1" align="center"></p><blockquote><p class="unnamed1" align="left">门禁控制器是门禁系统的核心部分 , 是门禁系统的灵魂 。门禁控制器的质量和性能优劣直接影响着门禁系统的稳定性,而系统的稳定性会直接影响着门禁系统使用者的工作和生活秩序 , 甚至影响到生命和财产的安全。 </p><p class="unnamed1" align="left">目前中国市场上门禁控制器产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。那么怎样选择高品质的门禁控制器呢?门禁系统的稳定性、操作的便捷性、功能的实用性是门禁控制器的评估的重要因素和核心标准 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议一 : 选购具备防死机和自检电路设计的门禁控制器 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">如果门禁控制器死机 , 会使得用户打不开门或者关不了门 , 给客户带来极大的不方便 , 同时也增大了工程商的维护量和维护成本 , 门禁控制器必须安装复位芯片或者选用带复位功能的 CPU, 一般 51 系列的 CPU 是不具备复位功能的 , 需要加装复位芯片 . 同时 , 必须具备自检功能 , 如果电路因为干扰或者异常情况死机的话 , 系统可以自检并在瞬间进行自启动 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议二 : 具备三级防雷击保护电路设计的门禁控制器 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">由于门禁控制器的通讯线路是分布的 , 容易遭受感应雷的侵袭 , 所以门禁控制器一定要进行防雷设计 . 我们建议采用三级的防雷设计 , 先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉 , 在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压 . 然后通过 TVS 高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉 . 防雷指标要求 4000V 感应雷连续 50 次对设备无损害 . 防雷指标高 , 设备的防浪涌 抗静电能力都会相应的高 . 有些产品宣传自己也有 1500V 的防雷击能力 , 其实这个指标是所有芯片本身就具备 , 根本不具备防雷击和浪涌的能力 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议三 : 注册卡权限存储量要大 , 脱机记录的存储量也要足够大 , 存储芯片需采用非易失性存储芯片 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">建议注册卡权限需要达到 2 万张 , 脱机存储记录达到 10 万条最好 , 这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求 , 方便进行考勤统计 . 一定要采用 Flash 等非易失性存储芯片 , 掉电或者受到冲击信息也不会丢失 . 如果采用 RAM+ 电池 的模式 , 如果电池没电 或者松动 , 或者受到电流冲击信息就有可能丢失 . 门禁系统就有可能会失灵 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议四 : 通讯电路的设计应该具备自检测功能 , 适用大系统联网的需求 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">门禁控制器的联网通常采用 485 工业总线结构联网 , 通常许多厂家从节约成本考虑 , 选用 max 485 487 或者 1487 芯片 , 这些芯片负载能力弱 , 通常最大负载能力是 32 台设备 , 而且如果总线中如果有一个通讯芯片损坏会影响整个通讯线路的通讯 , 并且无法查找到究竟是哪台控制器的芯片损坏 . 我们建议采用类似 max3080 的高档次通讯芯片及集成电路 , 该电路具备自检功能 , 如果芯片被损坏 , 系统会自动断开对他的连接 , 使得其他总线上的控制设备正常通讯 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议五 : 应用程序应该简单实用 , 操作方便 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">如果应用控制程序 , 无疑会增加工程商对客户的培训成本和时间 , 客户不容易掌握软件的操作会迁怒于工程商的服务态度对收款和续单都会带来不好的影响 . 客户对软件不懂也容易引起误操作 , 造成实用的不方便 . 所以我们建议工程商选用门禁控制器时必须注重软件的操作是否简单直观 便捷 . 片面地强调功能强大是不适合推广的 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议六 : 宜选用大功率知名品牌的继电器 , 并且输出端有电流反馈保护 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,很快会损坏继电器。一般情况继电器容量应大于电锁峰值电流 3 倍以上 , 建议选用 7A 额定工作电流的继电器 . 输出端通常是接电锁等大电流的电感性设备 , 瞬间的通断会产生反馈电流的冲击 , 所以输出端宜有压敏电阻或者反向二极管等元器件予以保护 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议七 : 读卡器输入电路需要防浪涌 防错接保护 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">工程商施工时 , 经常是带电进行接线或者调试的 , 可能会因为偶然的疏忽 , 接错读卡器的线或者不小心引起局部的短路 , 如果没有防浪涌和防错接保护 , 很容易烧毁中央处理芯片 , 造成整个控制器损坏失灵 , 需要寄回厂家维修 , 可能会耽误工期 , 提高施工成本 . 良好的保护可以使得即使电源接在读卡器数据端都不会烧坏电路 . 通过防浪涌动态电压保护可以避免因为读卡器质量问题影响到控制器的正常运行 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议八 : 建议工程商找控制器的厂家或者厂家指定的代理商处购买 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">只有直接找厂家或者厂家指定的代理商购买才有可能或者完善强大的技术服务 , 完善的售后服务才有保障 , 并且有可靠的后续研发能力,以保证产品具有可延续性和先进性。从其他渠道购买控制器可能会有更低的价格 , 但技术支持和售后服务可能是不够的 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>建议九 : 厂家需要提供权威的质量认证 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">厂家需要提供权威的 ISO9001 质量认证证书和政府质量监管机构的产品检测报告 . 并注意核实这些文件的真实性 . 有相应的第三方的认证和监督的产品的品质会有保障一些 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>选购门禁控制器的几个误区 : </strong></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>误区一 : 进口门禁控制器会更好 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">进口的控制器在产品的稳定性和成熟性都是很好的 . 不过价格昂贵 , 而且由于地域的差距 , 服务的及时性会不好 , 而且服务成本偏高 . 同时 , 由于文化背景的差异 , 国外用户对出入管理控制的需求和要求 , 和中国的国情是有区别的 . 很多功能根本不适合中国国情和中国用户的需求 . 当然 , 中国很多门禁控制器厂家生产规模小 , 设计能力弱 , 成功应用案例少 , 工程商也宜慎重选择 . 中国很多门禁控制器厂家 , 为了推销自己的产品 , 打着台湾 美国 加拿大等国家制造的幌子进行欺骗性销售 , 其实产品品质有着很大问题 , 这个现象工程商也应该谨慎对待 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>误区二 : 读卡器的兼容性越广越好 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">有些控制器声称可以兼容各种格式的读卡器 , 例如 485 格式 ABA 格式 wiegand 37 40 等格式读卡器 , 其实 , 没有必要 , 虽然这些格式在局部上存在某些优点 , 但并不符合国际标准 , 为以后升级 扩容 以及抗干扰带来了麻烦 , 我们坚持实用 稳定 符合标准的 就是最好的原则 , 建议您只需要符合 wiegand 26bit 的国际标准的读卡器就可以了 , 进口的门禁控制器 90% 是符合这个标准的 . </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>误区三 : 功能越强大越好 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">国内很多控制器宣扬其产品有多么多么强大的功能 , 片面夸大功能对门禁控制的作用 , 其实对于门禁控制稳定和功能实用 操作简单是最重要的 . 我们建议将强大的扩展功能屏蔽起来 , 客户需要才提供 , 满足他们的需求 , 一些客户不用的功能应该不推荐给客户使用 , 这样可以使得培训的成本和维护的成本降低 , 客户用起来也称心如意 . <br/></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>误区四 : 价格越贵越好 或者 价格越便宜越好 . </strong></p><p class="unnamed1" align="left">好的性价比的产品才是最好的产品 . 贵的产品可能是因为他的产量不高 , 或者宣传广告的费用太高 , 并不一定是产品价值很高 . 便宜的产品 , 也有可能是厂家片面追求低成本 , 减少的保护电路的投入 , 或者选用劣质和二手的芯片 . 所以工程商一定要擦亮眼睛对产品的性能价格比做一个合理的评估 . </p><p class="unnamed1" align="left"></p></blockquote>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

151#
chengzhen2008 发表于 2008-8-11 14:18:00
<h1 class="unnamed1 style1"><strong>为什么说"TCP/IP转换器+485控制器"的实施模式是"假TCP/IP门禁"?</strong></h1><table width="680" border="0"><tbody><tr><td><div align="left"><span class="unnamed1">现在市面上有一种假的TCP/IP门禁系统.采用 普通485/232的门禁控制器+TCP/IP转换器来实现. 这种实施模式,可以说市面上所有的门禁系统都可以通过这个方式网络化,来实现局域网内的门禁控制,其实这只是一个假的TCP/IP实现模式,只是转换器公司的一个销售产品的一个幌子,我们具体分析一下. </span></div><p class="unnamed1" align="left">这种实施方式是 采用加装TCP/IP转换器将485和232串口信号转换为TCP/IP模式通过局域网传输到计算机,计算机需要安装TCP/IP转换器驱动程序,将TCP/IP型号虚拟成串口信号,原来的门禁软件无需改动,只需对虚拟串口操作.</p><p class="unnamed1" align="left">这种方式从原理上好像是可以实现的,测试一下好像也能通,实际存在以下隐患.</p><p class="unnamed1" align="left">这种转换在软件和硬件上都存在一定的延时,对于通讯速度要求高,或者门禁指令长的情况,就有可能通讯不上. 这种通讯质量和通讯延时,更不适合internet广域网的数据通讯.</p><p class="unnamed1" align="left">如果加载的门禁控制器设备超过几台,就有可能不堪负担,即存在负载数量少的问题,在较大的门禁系统中根本无法实施.</p><p class="unnamed1" align="left">虚拟串口是个很不稳定的软件状态,一旦后台的虚拟程序运行出现问题,或者无意中没有运行,门禁软件就无法和门禁系统进行通讯.</p><p class="unnamed1" align="left">TCP/IP转换器是通用型设备,而每家门禁厂家的通讯格式都有不同,这样就存在兼容性的问题,同样一个TCP/IP转换器对某家门禁系统没有大问题,但有可能对另外一家门禁系统就存在兼容性问题.转换器公司也绝不会单独为某家门禁公司产品做个性化的设计.同时,门禁公司一般大致测试一下,觉得可以用,就推给客户了,这样是很不负责的.两个产品之间好的兼容特性,必须通过大量的测试,局部的修改和调整,大量的市场反馈才能够获得的.</p><p class="unnamed1" align="left">所以这种实施方式,只适合原有的485/232门禁系统要简易改造成局域网门禁,而且门禁点的数量不能太多,笔者不建议您这样做,因为因此带来的不稳定性会增加更多的麻烦.</p><p class="unnamed1" align="left">那么什么才是真正的TCP/IP网络型门禁控制器呢? 有这个几个特点供您参考:</p><p class="unnamed1" align="left">接入网络的RJ45口,直接在控制器的主板上.<br/>无需安装第三方的驱动程序.</p><p class="unnamed1" align="left">这种真正意义的网络型控制器可实现:</p><p align="left"><span class="unnamed1">局域网和企业网内的门禁控制和管理.<br/>无固定IP的internet互联网的门禁控制和管理.</span><br/></p></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

152#
chengzhen2008 发表于 2008-8-11 14:18:00
<h1 align="left">无线门禁系统几种常用模式及其优缺点</h1><p align="left"><br/><span class="unnamed1">当前大家通常提到的“无线门禁”指的是无线通讯方式的门禁系统。无线的目的si</span></p><p class="unnamed1" align="left">现在市面比较关注的应用于门禁系统的无线方式有以下几种:</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>微功率无线485方案</strong>:传输距离在几百米以内,虽然成本较低,因为微功率的无线传输国家没有太大的政策限制,使用也比较泛滥,遥控器 防盗器等等很多设备都采用了微功率的方案,使得某个区域容易收到其他信号的干扰很多而通讯不稳定,由于传输距离太短不容易在大型项目上应用。 </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>无线数传电台(中大功率无线485)方案</strong>:传输距离可以达几公里。受无线电管理的国家政策制约,如果合法使用,需要缴纳高昂的年费,用于门禁成本太高。如果不合法使用,容易被查处和罚款,并会被勒令停止使用。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>短信方式</strong>:传输数据量小,容易丢失,通讯不稳定。 实时性也不好。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>GPRS和CDMA</strong>:只要手机信号覆盖到的地方就可以联网,信号还比较稳定,但是由于其要缴纳年费,而且接入设备较贵,从一千多元到数千元不等。一般只适合移动和联通自己使用。其他用户多半用不起。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>短距离传输,无线跳转方式</strong>:用支持100米(空旷距离。有墙的障碍距离会大幅度缩水)芯片设计,控制器即是收发设备,又是向下一台设备发送数据的中转设备。这个方案只有一两个厂家在尝试,笔者认为 无法解决跨度较大的无线传输,门和门之间距离超过100米就不行了(如果有墙更短),如果一台控制器出问题,则会影响到整个网络的通讯,而查找故障时相当不方便。频繁地信号中转使得通讯的稳定性堪忧。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>无线路由器方案</strong>:采用TCP控制器 ,无线路由器和无线接收设备,成本只有数百元,但是2.4G的传输距离虽然比较稳定,但是传输距离很短,空旷距离最大100米,如果有墙,则缩短得很厉害,所以这个方案也没有太大实用价值。期待无线路由器的传输距离技术突破才有可能有一定的应用前景。</p><p class="unnamed1" align="left">综上所说,笔者认为虽然无线门禁给人们以方便布线等美好的憧憬,但是基于现在的无线基础技术的瓶颈,还没有一套真正可行的无线门禁方案,所以还需观察数年,看看无线基础技术的进一步提高,成本进一步的合理,无线门禁才有较好的应用前景,现阶段应该还是使用稳定成熟的有线传输方式为宜。现在无线传输的瓶颈在于:通讯距离 通讯的不稳定性 无线频率的政策限制等。</p><p align="left"></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

153#
chengzhen2008 发表于 2008-8-11 14:19:00
<h1 align="left">局域网基础知识,何时用交叉线何时用直连线?</h1><h1 align="left">怎样制作直连网线?怎样用工具检测网线水晶头是否做好了?</h1><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>局域网基础知识</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">HUB常见的有 4口 8口 16口 32口等。</p><p class="unnamed1" align="left">TCP控制器和电脑设备上的网卡一样,通过网线接到HUB上,一个口接一台设备或者接下一级联HUB。设备或者电脑网卡到HUB的距离必须小于100米。(常规,如果网线质量不好还会缩短传输距离)</p><p class="unnamed1" align="left">HUB可以多级级联。像树一样,形成一个网络体系。</p><p class="unnamed1" align="left">TCP门禁控制器或者电脑网卡到HUB的网线采用直连方式(有些人叫直通方式)。微耕的控制器不支持交错线的对等网接线方式。所以这里只讲解直连网线的制作方法。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>直连网线的制作方法:</strong></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>制作工具与材料</strong> : </p><p class="unnamed1" align="left">压线钳</p><p class="unnamed1" align="left"><br/><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/1.jpg" width="447" alt=""/><br/><br/>压线钳目前市面上有好几种类型,而实际的功能以及操作都是大同小异,我们就以上图的一把为例,该工具上有三处不同的功能。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/2.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  在压线钳的最顶部的是压线槽,压线槽供提供了三种类型的线槽,分别为6P、8P以及4P,中间的8P槽是我们最常用到的RJ-45压线槽,而旁边的4P为RJ11电话线路压线槽。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/3.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">在压线钳8P压线槽的背面,我们可以看到呈齿状的模块,主要是用于把水晶头上的8个触点压稳在双绞线之上。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/4.jpg" width="447" alt=""/></p><p align="left"><span class="unnamed1"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/5.jpg" width="447" alt=""/><br/>最前端是剥线口,刀片主要是起到切断线材 </span></p><p class="unnamed1" align="left">我们 局域网内组网所采用的网线,使用最为广泛的为双绞线(Twisted-Pair Cable;TP),双绞线是由不同颜色的4对8芯线组成,每两条按一定规则绞织在一起,成为一个芯线对。作为以太局域网最基本的连接、传输介质,人们对双绞网线的重视程度是不够的,总认为它无足轻重,其实做过 网络 的人都知道绝对不是这样的,相反它在一定程度上决定了整个 网络 性能。这一点其实我们很容易理解,一般来说越是基础的东西越是取着决定性的作用。它一般有屏蔽(Shielded Twicted-Pair STP)与非屏蔽(Unshielded Twisted-Pair UTP)双绞线之分,屏蔽的当然在电磁屏蔽性能方面比非屏蔽的要好些,但价格也要贵些。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/6.jpg" width="447" alt=""/><br/></p><p class="unnamed1" align="left">  双绞线按电气性能划分的话,可以划分为: 三类 、四类、五类、超五类、六类、七类双绞线等类型,数字越大,也就代表着级别越高、技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵了。三类、四类线 目前 在市场上几乎没有了,如果有,也不是以三类或四类线出现,而是假以五类,甚至超五类线出售,这是目前假五类线最多的一种。目前在一般局域网中常见的是五类、超五类或者六类非屏蔽双绞线。屏蔽的五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,它的抗干扰性能好些,但应用的条件比较苛刻,不是用了屏蔽的双绞线,在抗干扰方面就一定强于非屏蔽双绞线。屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。事实上,在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线UTP。所以,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线。 </p><p class="unnamed1" align="left">双绞线价格低廉、连接可靠、维护简单,可提供高达1000Mbps的传输带宽,不仅可用于数据传输,而且还可以用于语音和多媒体传输。</p><p class="unnamed1" align="left"><br/><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/7.jpg" width="447" alt=""/><br/>RJ-45接口没有被压线之前金属触点凸出在外 </p><p class="unnamed1" align="left">  RJ-45插头之所把它称之为“水晶头”,主要是因为它的外表晶莹透亮的原因而得名的。RJ-45接口是连接非屏蔽双绞线的连接器,为模块式插孔结构。如上图所示,RJ-45接口前端有8个凹槽,简称8P(Position),凹槽内的金属接点共有8个,简称8C(Contact),因而也有8P8C的别称。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/8.jpg" width="447" alt=""/><br/>在市场上十分常见的二叉式RJ-45接口 </p><p class="unnamed1" align="left">  从侧面观察RJ-45接口,可以看到平行排列的金属片,一共有8片,每片金属片前端都有一个突出透明框的部分,从外表来看就是一个金属接点,按金属片的形状来划分,又有“二叉式RJ-45”以及“三叉式RJ-45”接口之分。二叉式的金属片只有两个侧刀,三叉式的金属片则有三个侧刀。金属片的前端有一小部分穿出RJ-45的塑料外壳,形成与RJ-45插槽接触的金属脚。在压接网线的过程中,金属片的侧刀必须刺入双绞线的线芯,并与线芯总的铜质导线内芯接触,以联通整个 网络 。一般地,叉数目越多,接触的面积也越大,导通的 效果 也越明显,因此三叉式的接口比二叉式接口更适合高速网络。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/9.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  水晶头也有几种档次之分,有带屏蔽的也有不带屏蔽的等等,一般地说质量比较好的价钱也就是5角左右,当然买一个两个的话价钱肯定不能便宜下来。在选购时应该尽量避免贪图便宜,否则水晶头的质量得不到保证。主要体现在它的接触探针是镀铜的,容易生锈,造成接触不良, 网络 不通。质量差的还有一点明显表现为塑料扣位不紧(通常是变形所致),也很容易造成接触不良,网络中断。水晶头虽小,但在网络的重要性一点都不能小看,在许多网络故障中就有相当一部分是因为水晶头质量不好而造成的。 </p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>双绞线制作全过程图解: </strong></p><p class="unnamed1" align="left"><br/><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/10.jpg" width="447" alt=""/><br/><br/></p><p class="unnamed1" align="left">  第一步 : 我们 首先利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用到的双绞线长度。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/11.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  第二步 :我们需要把双绞线的灰色保护层剥掉,可以利用到压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/12.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  把一部分的保护胶皮去掉。在这个步骤中需要注意的是,压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样可以 有效 避免剥线过长或过短。若剥线过长看上去肯定不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;若剥线过短,则因有保护层塑料的存在,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触,当然也会影响到了线路的质量。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/13.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  剥除灰色的塑料保护层之后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。 每对线都是相互缠绕在一起的,制作网线时必须将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。 </p><p class="unnamed1" align="left">  说到这里,笔者要说明一下的接线标准,其中双绞线的制作方式有两种国际标准,分别为EIA/TIA568A以及EIA/TIA568B。而双绞线的连接方法也主要有两种,分别为直通线缆以及交叉线缆。简单地说,直通线缆就是水晶头两端都同时采用T568A标准或者T568B的接法,而交叉线缆则是水晶头一端采用T586A的标准制作,而另一端则采用T568B标准制作,即A水晶头的1、2对应B水晶头的3、6,而A水晶头的3、6对应B水晶头的1、2。 </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>门禁控制器和电脑局域网都是采用直通接线方式。</strong></p><p class="unnamed1" align="left">T568A标准描述的线序从左到右依次为: </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="147" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/14.jpg" width="439" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left"><img height="220" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/15.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">T568B标准描述的线序从左到右依次为: </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="143" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/16.jpg" width="431" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  而在什么情况该做成直通线缆,而交叉线缆又该用在什么场合呢?接下来,笔者为大家简单列举一下。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="175" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/17.jpg" width="441" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/18.jpg" width="447" alt=""/></p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"> 第三步 : 我们 需要把每对都是相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后则根据需要接线的规则把几组线缆依次地排列好并理顺,排列的时候应该注意尽量避免线路的缠绕和重叠。 </p><p class="unnamed1" align="left"><br/><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/19.jpg" width="447" alt=""/><br/></p><p class="unnamed1" align="left">  把线缆依次排列并理顺之后,由于线缆之前是相互缠绕着的,因此线缆会有一定的弯曲,因此我们应该把线缆尽量扯直并尽量保持线缆平扁。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/20.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  把线缆扯直的方法也十分简单,利用双手抓着线缆然后向两个相反方向用力,并上下扯一下即可。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/21.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  第四步 :我们把线缆依次排列好并理顺压直之后,应该细心检查一遍,之后利压线钳的剪线刀口把线缆顶部裁剪整齐,需要注意的是裁剪的时候应该是水平方向插入,否则线缆长度不一会影响到线缆与水晶头的正常接触。若之前把保护层剥下过多的话,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层保护层的部分约为15mm左右,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/22.jpg" width="447" alt=""/></p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">裁剪之后,大家应该尽量把线缆按紧,并且应该避免大幅度的移动或者弯曲网线,否则也可能会导致几组已经排列且裁剪好的线缆出现不平整的情况。 </p><p class="unnamed1" align="left"><br/><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/23.jpg" width="447" alt=""/><br/></p><p class="unnamed1" align="left">  第五步 : 我们 需要做的就是把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把8条线缆同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/24.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  在最后一部的压线之前,我们可以从水晶头的顶部检查,看看是否每一组线缆都紧紧地顶在水晶头的末端。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/25.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  第六步 :当然就是压线了,确认无误之后就可以把水晶头插入压线钳的8P槽内压线了,把水晶头插入后,用力握紧线钳,若力气不够的话,可以使用双手一起压,这样一压的过程使得水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,受力之后听到轻微的“啪”一声即可。 </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="298" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/26.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  如上图所示,压线之后水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,而且水晶头下部的塑料扣位也压紧在网线的灰色保护层之上。 </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>网线测试仪的应用 </strong>: </p><p class="unnamed1" align="left"><img height="335" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanxianzizuo/27.jpg" width="447" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left">  先来简单地介绍一下测试仪上的几个接口,这个测试仪可以提供对同轴电缆的BNC接口网线以及RJ-45接口的网线进行测试。 我们 把在RJ-45两端的接口插入测试仪的两个接口之后,打开测试仪我们可以看到测试仪上的两组指示灯都在闪动。若测试的线缆为直通线缆的话,在测试仪上的8个指示灯应该依次为绿色闪过,证明了网线制作成功,可以顺利的完成数据的发送与接收。若测试的线缆为交叉线缆的话,其中一侧同样是依次由1~8闪动绿灯,而另外一侧则会根据3、6、1、4、5、2、7、8这样的顺序闪动绿灯。 若出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证明存在断路或者接触不良现象,此时最好先对两端水晶头再用网线钳压一次,再测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果芯线顺序一样,但测试仪在重夺后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。此时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测,如果故障消失,则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉重做。直到测试全为绿色指示灯闪过为止。 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

154#
chengzhen2008 发表于 2008-8-11 14:19:00
<h1 align="left">门禁工程的验收标准</h1><p class="unnamed1" align="left">备注:</p><p class="unnamed1" align="left">这篇文章是写给甲方看的,特别并不十分精通门禁行业的门禁使用者看的。当然,这篇文章也可以给门禁施工人员以重要的参考。所以,这篇文章我尽量地写得通俗易懂,使得不懂门禁的人也看得懂,用得着。</p><p class="unnamed1" align="left">这篇文章也不走形式主义,不重要不关键的东西,就不写了,只抓住重要的,经常可能出错的地方,让不懂门禁的人也可以轻松成功地验收好门禁系统,区分什么是做得好的门禁工程,以保证门禁系统不会因为施工质量的问题而缩短寿命或造成不便。所以,这篇文章以“通俗实用”为撰写的指导思想,没有表面上的没有价值的条条框框,和假装体面正规的格式。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>1 验收设备数量</strong>。根据设备清单验收数量,主要验收:门禁控制器的台数和型号,读卡器的个数,电锁的数量。抽检部分型号,看看是否货不对板。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>2 如果是485控制器,主要验收通讯布线规范。</strong>这个很重要,如果布线不规范,即使现在通讯正常,难保你把尾款付清后,出现这样那样的很多问题。485通讯规范有以下几条。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>所有通讯线路必须是网线或者双绞线</strong>(屏蔽更好)。全部或者部分段落用了平行线(普通的电线)都是不行的,不要因为距离短,就可以用平行线凑合。用了就一定存在以后通讯不上的干扰源隐患。用网线也要注意,不要自作聪明将两股和一股来通讯,这样加粗线路并没有有助于改善通讯质量,反而形成了平行线的效果,所以,网线用其中双绞的一对即可。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>通讯线路在任何一个地方不能分叉或者并联,必须一台到一台地手牵手地串下去。</strong>不要因为距离短,以为就可以将两条线路并联起来用,这样一样会埋下通讯干扰故障的隐患。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>坚决禁止使用无源485转换器。</strong>无源485转换器,成本只有10多元钱,没有任何抗干扰,防雷击等设计。用于桌面测试还可以,坚决禁止在门禁实际应用工程中使用,因为门禁系统追求的就是长时间的稳定性。否则,会因通讯不稳定付出惨重的维护代价。建议使用有源转换器,原产指定的或者知名品牌的更好。</p><p class="unnamed1" align="left">如果是TCP控制器要落实RJ45水晶头是否做得规范,不要摇一摇就松了断了。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>3 如果是控制器直接接电锁的方式</strong>(而非 控制器接外置门禁电源的 PUSH 和 GND,再通过外置门禁电源接锁的方式),<strong>50米以内必须用 1.0平方毫米截面积的电源线,如果超过50米必须加粗,或者两股合一股。</strong>如果一个门有两把锁,应该分别走线,共线相当于降低了线的粗细。很多人为了省事,直接用网线接电锁,是相当错误的,距离短也不行。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>4 读卡器和读卡器线的接头,必须焊接</strong>,用绝缘胶布包好(用热缩管效果更好),不得只是用手拧在一起,因为用手拎以后容易松,容易氧化使得以后接触不良,刷卡信息传不到控制器,开不了门就麻烦了。不得用廉价的劣质胶布,劣质胶布很容易松,建议采用热缩管绝缘。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>5 线路必须走管</strong>。至少走PVC管。因为不走管,线材是新的,老鼠喜欢这个气味,很容易咬断,特别是有些线路封了顶,重新走线非常困难的。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>6 所以线路应该尽量走暗线,不要影响美观性。实在不能走暗线的地方必须提前知会甲方。</strong> </p><p class="unnamed1" align="left"><strong>7 电力负载是否够。</strong>电源的负载主要看电锁,常规读卡器和控制器耗电量很小。5A的线性电源最多只能带4把常规电锁+4个读卡器+1台控制器。5A的开关电源最多只能带8把常规电锁+8个读卡器+1台控制器。 电力的负载不够,即使现在没有问题,也会在使用中产生问题,例如让设备因电力不足而死机等。最好是选用原产标配的电源,并在厂家的指导下,确定负荷大小(可以带多少锁)。如果外购的开关电源,也建议在厂家的指导下选购,最好是购买知名品牌的开关电源。(很多杂牌的开关电源会虚标高自己的功率和负荷能力。)</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>8 如果是外接了非门禁常用设备</strong>,例如:自动门 电动门 道闸 500公斤大功率磁力锁 电铃 指纹虹膜掌型仪等生物识别设备 大功率长距离读卡器 等设备,<strong>必须落实工程商是否是在厂家的理论指导下进行的。</strong></p><p class="unnamed1" align="left">注意以上几点,不是大部分合格就行,是每条都必须合格。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>读卡器的外观有无破损</strong>,<strong>门禁软件功能和操作有没有给专人培训</strong>
                <strong>控制器内走线要整齐</strong>
                <strong>控制器内的接线端子必须拧紧</strong> 等常规的东西,比较简单而不是非常重要的,我这里就不详细讲了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

155#
zwt168 发表于 2008-8-11 16:49:00
谢谢!希望给我一份<a href="mailto:!zwt168@21cn.com">!zwt168@21cn.com</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

156#
luckyflyfish 发表于 2008-8-12 12:32:00
好帖,学习了,谢谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

157#
chengzhen2008 发表于 2008-8-13 09:01:00
楼上的朋友,感谢关注,邮件已发送,请及时查收!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

158#
chengzhen2008 发表于 2008-8-13 09:02:00
<h1 align="left"><strong>如何用门禁控制器控制电动门,实现刷卡开电动门功能?有哪些注意事项?</strong>
        </h1><p align="center"><strong></strong></p><p class="unnamed1" align="left">电动门,是控制人员或者车辆进出的管理设备,一般安装在于工厂,小区或者酒店等的大门口。</p><p class="unnamed1" align="left"><img height="250" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/diandonmen.jpg" width="350" alt=""/></p><p align="left">
        </p><p class="unnamed1" align="left">电动门本身的冲击电流和产生的其它干扰都比较大,因此在门禁控制器时,建议与厂家技术人员联系,在厂家的指导下进行接线和操作,才能保证系统的稳定性.</p><p class="unnamed1" align="left">一般情况,电动门有三个功能按钮,即 开门,暂停,关门。门禁系统能实现的就是对 开门 功能的控制,而电动门的 暂停 和 关门 功能,则是由电动门自行控制的.大多数老型号的电动门停止和关门都是手动按钮控制的,新型的电动门有的预留了自动关门,自动防夹人夹车的设计,门打开到位后检测到无障碍物可以自动关门。这个功能属于自动门的功能,门禁控制器暂时无法进行控制。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>接线原理和注意事项 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">原理是,电动门操作端有三个按钮,分别接着一根线,还有一条公共线,将开门按钮的这条线和公共线接到门禁控制器的继电器控制端的 NO和COM即可。这样就可以通过刷卡控制打开自动门了。</p><p class="unnamed1" align="left">电动门按钮的频繁通断的电流电压会产生较大的干扰,甚至有可能引起死机或者重启的话,请在我们技术人员的电话指导下,加装中间继电器或者其他隔离控制电路,以便产品稳定长期运行。</p><p align="left">  </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

159#
chengzhen2008 发表于 2008-8-13 09:03:00
<h1 align="left">进口门禁系统和国产门禁系统功能上和技术上差别及其优缺点 </h1><p></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>备注:以下观点仅代表笔者个人观点,不代表微耕公司的立场。<br/>以下观点是笔者对2006-2008年度门禁产品的一个阶段性的看法,不代表以后的发展趋势。</strong></p><p class="unnamed1" align="left">现在国内门禁市场分为三个组成部分: <strong>进口产品,台湾产品,国产产品</strong>。</p><p class="unnamed1" align="left">中端和低端市场,特别是20个门以下的门禁项目,几乎被国产品牌占据了。20-100个门的门禁项目被 国产 台湾 进口产品三方瓜分了,国产和台湾产品占主流。100个门以上的项目占有率依次为 进口产品 台湾产品 国产产品。</p><p class="unnamed1" align="left">进口产品经过数十年的技术和销售沉淀,产品的稳定性很好,返修率估计在千分之二到五之间。人性化的功能比较少,系统集成的功能比较强大,提供成套的和弱电等集成的方案,不仅门禁设备的价格是国产品牌的5-10倍,集成方案的成本也是相当高昂的。日常维护,技术指导,软件及升级等费用也是很高的,或者被打入了设备报价中。软件操作会比较复杂,甚至有些产品连中文软件都没有,对门禁日常使用和维护人员的素质要求比较高。进口产品由于担心新技术带来的不稳定性,以及不稳定因素对品牌整体形象的影响,所以先进性方面的进度比较慢,比较谨慎,甚至有很多在销售的型号和产品还在沿用80年代的技术。 </p><p class="unnamed1" align="left">台湾产品的稳定性也比较好,价格在国产和进口产品之间,返修率估计在千分之二到百分之二之间。不足之处,虽然功能很强大,但是操作复杂,从安装到维护以及使用培训都必须有专业的人员参与,适合中国大陆的人性化的操作和人性化的功能显得不够。由于国产产品的崛起,台湾产品的市场份额日渐萎缩,台湾厂家开始把市场目光放在印度越南等发展中的国家,对中国大陆的市场的重视度在降低,软件升级的频率比较慢。</p><p class="unnamed1" align="left">国产产品经过10多年的发展,开始逐步壮大起来。不但占据了中端和低端市场,而且开始瓜分中高端和高端市场,有些公司还把目标放在了海外,试图利用性价比优势发展壮大。国产产品的品质根据厂家的不同参差不齐,返修率在千分之二到百分之五不等,有些管理有问题的公司,返修率更高。为什么会造成这种情况呢?因为门禁行业的门槛不高。产品做出来不难,做好比较难。市场竞争还没有白热化,没有形成规模和资金门槛。有些小门禁厂家只有几个人,从原来的公司辞职后就组成了一个公司,以一个品牌对社会销售。有些公司成立的时间还不足两三年。产品的成熟度 市场沉淀 开发实力 质量标准 管理流程都明显地存在先天的不足。当然国产品牌中,也有品质做得不错的,需要工程商做出客观科学的评估。国产产品的优势还表现在:功能强大,适合中国人的功能和操作考虑得比较周到,操作简单便捷 价格实惠。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

160#
chengzhen2008 发表于 2008-8-13 09:03:00
<h1 align="left">万用表在门禁检测维修施工中的使用说明书 </h1><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><img height="215" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/zizenwanyonbiao.jpg" width="200" alt=""/>指针式万用表 (现在用得比较少了,这里就不介绍了。)</p><p class="unnamed1" align="left"><img height="170" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/suziwanyonbiao.jpg" width="210" alt=""/> 数字式万用表 (现在用得比较多,便宜的只要几十元,建议买带接错不烧功能的。)</p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><img height="616" src="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/pic/wanyonbiaodanwei.jpg" width="514" alt=""/>
        </p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>测试通断与短路 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">万用表档位置于通断档位,黑色表笔插在万用表COM孔,红色表笔插在 VΩ孔。将两个表笔短路,万用表蜂鸣器鸣叫,显示 000,表示万用表正常。</p><p class="unnamed1" align="left">测量目标线路,如果蜂鸣器鸣叫,数字显示很小,证明通路(短路)。如果蜂鸣器无反应,数字显示 1 ,表断路。 </p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>测试输出电压 </strong></p><p class="unnamed1" align="left">测试电源箱输出电压置于 V— 20 档(直流电压档) 门禁设备的控制器 电锁 读卡器的电压通常都是12VDC 左右的。</p><p class="unnamed1" align="left">黑色表笔插在万用表COM孔,红色表笔插在 VΩ孔。红表笔对相应的正极,如果测得的电压是负的,则有能你正负判断反了。</p><p align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>测试交流电是否有接地线</strong>: </p><p class="unnamed1" align="left">确保交流电三脚插座真实接地,才能使得控制器的防雷设计,防静电设计,和防浪涌设计真实地发挥效果。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>测试方法</strong>:万用表置于 V ~ 750 档(交流电压档),黑色表笔插在万用表COM孔,红色表笔插在 VΩ孔 ,三角交流电插座是这样的:顶部的插片是接地线的。底部的两个插片是接火线和零线的。火线和零线的测试电压应该在220V左右,测试地线插片和下面依次两个插片,如果有一个测试的电压是220V,证明地线有可能接好了。 还有一种方法,用试电笔确定下面哪个插片孔是火线。直接测量火线和地线的电压,如果是220V证明地线已经接好了。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>备注</strong>:这个只是简易的方法,并不能确保接地质量是优秀的,仅做初步参考之用。例如:这个方法无法识别有些不规范场合将地线和零线拧在一起的情况。</p><p class="unnamed1" align="left">交流电插座下面两个插片,左边的到底是零线还是火线,很难形成规范,虽然有规范,但实际场合很难保证施工布线人员规范设置。</p><div align="left"></div><p class="unnamed1" align="left">如何测量电流和电阻,这里就不详述了,请参考相关万用表的说明书。精通万用表的使用,是门禁技术人员必备的技能之一。</p><p class="unnamed1" align="left">