以下是引用charles-zhou在2010-9-20 14:38:00的发言:
看了你的报价,我感到很头疼,在这个行业里混了10年了,大大小小的项目做了不少,但一直坚守自己的原则。
原则是什么?
一、不以次充好,浑水摸鱼,赚取不义之财;
二、不使用低端产品做工程,避免售后服务的没完没了;
三、保证足够的利润空间,做好维护服务,工程几天就做完了,但服务要持续下去。
看了你的报价表,我分析了下,可以肯定的是你的设计思路太粗浅了,简单说下:
1、1200米PVC25管,穿了3680米的视频线,还有1200米的电源线,平均算下来,管内穿了4根线,违反了“管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%”的规定;
2、32个摄像机采用了32个摄像机电源,而电源线的数量明显小于射频信号线,说明你采用的是220V交流电到达前端后,经过摄像机电源变压后供电的模式,而传输过程中,220V交流电源线与视频信号线同一个管内敷设,不符合“强弱电线路分开敷设”的规定;
3、再说说设备的选型,选用的是420线的摄像机,价格在275元,太低端了,这个摄像机的色彩还原问题值得确认,设备的稳定性也值得确认,而电源我平时采用的红外摄像机的电源一般是深圳小耳朵的XED-1012S,批量的成本也在14.5元,你的报价只有10元,不知道是不是12V1A的电源。
学习了,这才是搞监控的。 |