<p align="left">ZHT-2000A型环境监控报警系统适用于中小型机房、通信基站、UPS机房、动力环境监控领域应用的各种动力设备(通信电源、电池、UPS、低压配电)、空调设备及其环境(门禁、温度、湿度、烟感、水浸、红外、场景)进行实时监控、统一管理,以保障系统稳定运行。采用标准的19英寸1U标准机架式外型设计,适用于各类机房或基站的安装。</p>
<p align="left">ZHT-2000A型环境监控报警系统功能齐全、性能优越、设置方便快捷,最经济的方式解决机房监控实际问题,是您环境监控的最佳选择。</p>
<h2><a name="_Toc212719776"></a><a name="_Toc211242383">1.2</a>产品特性和规格</h2>
<p><b>1.2.1</b><b>主要特性</b><b></b></p>
<p>? 市电监控、市电停电/恢复报警</p>
<p>? 市电电压、电流值监控</p>
<p>? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警</p>
<p>? 支持带干接点输出的UPS、精密空调监控报警</p>
<p>? 可设置7个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态</p>
<p>? 设置操作通过短信互动或设置软件完成</p>
<p>? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可</p>
<p>? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能</p>
<p>? 可选数据采集输出功能</p>
<p>? 可选报警发送短信同时拨打电话功能</p>
<p>? 系统具有远程布防/撤防功能</p>
<p>? 有报警联动输出口,可供其它设备采集</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>1.2.2</b><b>规格</b><b></b></p>
<p>? 19英寸1U标准机架式 物理尺寸:440×240×45mm</p>
<p>? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA</p>
<p>? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频</p>
<p>? 1路RS232/485通讯接口</p>
<p>? 1路CONSLE通讯接口</p>
<p>? 1路报警警号输出端口 12V DC</p>
<p>? 3路继电器端口 250VAC 10A 20VDC 10A </p>
<p>? 8路模拟量RJ11接口,0-5V/4-20mA</p>
<p>? 8路开关量RJ11接口,光电隔离</p>
<p>? 16路报警指示灯</p>
<p>? 工作温度:0℃-40℃</p>
<p>? 工作湿度:10%到95%RH无凝结</p>
<p>? 重量:2.7kg</p>
<h2><a name="_Toc212719777">1.3</a>产品功能</h2>
<p align="left">ZHT-2000A型“环境监控报警系统”为用户提供实用的环境监控和报警功能,并可以方便地进行功能扩展,而不会对原有系统产生任何影响。</p>
<p><b>1.3.1</b><b>监控机房环境参量及智能设备:</b></p>
<p>系统配备了8路模拟量信号(AI1-AI8)输入端口,8路开关量信号(DI1-DI8)输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。</p>
<p><b>1.3.2</b><b>多方式报警:</b></p>
<p><b>短信报警</b>:系统支持一个超级管理员,六个普通管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。</p>
<p>任意设置报警上下限值,超限报警。可设置延时报警时间和回差值,避免临界状态,频繁报警。</p>
<p>当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。</p>
<p><b>电话报警:</b>超级管理员可任意指定普通管理员具备接听报警电话权限,一旦有告警发生,系统先发送短信到各管理员手机,随后拨打各管理员手机以免漏看报警信息。</p>
<p><b>现场声光报警:</b>系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。</p>
<p>//提示:当系统处理告警时,首先给各管理员发送告警信息;然后依次给各管理员(拥有接听报警电话权限)拨打电话,如果前面已有两位管理员接听了报警电话,系统即终止拨打报警电话。</p>
<p><b>1.3.3</b><b>远程短信查询</b></p>
<p><b>全部监控信息查询:</b>发送“查询”到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。</p>
<p><b>指定参量查询:</b>发送“查询:名称”可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。</p>
<p><b>管理员号码查询:</b>可查询目前已经配置的所有管理员号码。<b></b></p>
<p><b>1.3.4</b><b>远程撤防、布防</b></p>
<p>超级管理员通过短信,实现对监控系统的远程撤防或布防。</p>
<p>撤防状态下:系统继续监测各环境参量,当发生报警时,主机面板指示灯亮,显示报警端口,但不发送短信,不拨打电话,声光报警器也不动作。</p>
<p>如果在系统正在处理告警或告警恢复时撤防,不影响系统对本次告警或告警恢复的处理,即系统会把要发送的短信和要拨打的电话完整的处理,不会因为撤防而立即中断。</p>
<p><b>1.3.5</b><b>远程控制</b></p>
<p>发送短信打开或关闭DO1-DO3端口,实现远程控制应急设备的开启,关闭。</p>
<p><b>1.3.6</b><b>安全</b></p>
<p>系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。</p>
<p> </p>
<p>深圳市福田区八卦四路先科激光技术楼403<br/>联系人:黄健城 销售工程师 <br/>手机:13728674241 <br/>电话:0755-82426658 <br/>QQ:1250757327</p>