[讨论]这是我做的一个机房的配电图。不知道是否合理...

[复制链接]
wql432 发布于: 2011-2-18 13:07 14566 次浏览 110 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

101#
gxdsx 发表于 2013-4-7 14:44:00
路过!分不够!再逛逛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

102#
sds726 发表于 2013-4-9 16:54:00
回复:(数码TT)积分,积分,毛啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

103#
ncaiwuwen1 发表于 2013-4-12 10:31:00
路过!分不够!再逛逛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

104#
快捷方式 发表于 2013-4-15 11:01:00
可惜我的分数不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

105#
unsy 发表于 2013-4-24 13:57:00

设置100积分以上才能看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

106#
yuxinghangke 发表于 2013-5-3 17:52:00
符合你的负载需求就是合理的。没有看出什么问题。鉴定完毕。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

107#
feihu_111 发表于 2013-5-7 17:32:00
空开选用1P/3P是不是共用零 这么多设备个人认为将选用2P/4P将零独立分开比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

109#
sparksman2006 发表于 2013-11-13 09:20:07
问题比较多呀。1、不同性质的来电,最好是独立到一个配电柜中:你的UPS机房配电柜中,有5路来自不同来源的电源进线;2、UPS的配电最好采用带中线保护的空开,也就是2P或者4P的空开;3、漏保的保护电流没有注明;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

111#
sunjacky 发表于 2013-11-28 23:09:43
1、断路器的选择有点问题
2、输出电缆的规格要写上
回复 支持 反对