首先这套机房确实不错,大气。如果用我们经常给客户灌输的理念来讲,这套机房弊端也多。UPS应该也是梅兰的吧。
从效果图上看列柜都没要按照冷热通道的布局方式摆放,导致在机柜里面设备密度大的时候,前面机柜出来的热空气就被后面的设备直接吸进去了,也造成整体机房的冷热空气气流混乱。但实际图上又是按照背对背方式摆放的。
地板开孔不应该开在机柜的后面,应该在机柜的前面。冷空气应该从前面进,后面出;机柜按照背对背的方式摆放,把热空气聚集在热通道内,经过热通道集中循环进精密空调内;这样不宜造成冷热空气混乱。正因为冷热空气是看不到摸不着的,所以我们要尽量让它有规律可循。
说得没有错。
不同的环境会有不同的变化方式。原理是理论上的指导,指对实际的工作必须要做出一些变通。
冷热分通道针对于开放式的场所与同要求的机柜很有效,但是对有专用的通道系统呢?开孔未必就一定是送风口吧?呵呵
一般机房只要求一个全场平均温湿度等要求,但是对于科研、芯片生产等场所有些机器会有特别要求呢?局部要求低于平均温度怎么解决?